Расстояние от КЛ*0,4кВ до паропровода
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние от КЛ*0,4кВ до паропровода

Расстояние от КЛ*0,4кВ до паропровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2010, 14:55 #1
Расстояние от КЛ*0,4кВ до паропровода
privodnik
 
ЭС.
 
МО
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 191

Заказчик просит протянуть ему питание 0,4кВ кабелем по эстакаде с паропроводом, чего-то я с таким не сталкивался. мб подскажет кто-нибудь, какой документ по этому вопросу глянуть? Как такое , вообще, реализовать? какое расстояние между ними должно быть?
Просмотров: 4323
 
Непрочитано 04.08.2010, 21:50
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Прокладка кабельной линии по технологической эстакаде выполняется в соответствии с пунктами 2.3.133 и 2.3.134 ПУЭ.
Расстояние между кабельной линией и надземным трубопроводом как правило должно быть, согласно табл. 2.3.2 и пункту 2.3.134 ПУЭ, не менее 0,5 м.

Последний раз редактировалось Валериан, 04.08.2010 в 21:55.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 10:09
#3
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


спасибо! видел я эти пункты, смутило " От конструкции эстакады и галереи до ближайших частей трубопровода - 0,5м ". Т.к. эстакада одна и под паропровод, и под кабель...
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 18:14
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Все правильно, технологическая эстакада одна и под паропровод, и под кабель.
Но сторон то у этой эстакады 4 - верх, низ, правая и левая сторона.
Размещайте на одной стороне трубопровод, а на другой стороне кабель, только так, что бы расстояние между ними было 0,5 м.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 09:15
#5
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Спасибо.
Все стало на свои места после того, как заказчик предоставил чертежи сущ.сетей, будем делать так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эстакада.jpg
Просмотров: 392
Размер:	31.6 Кб
ID:	43354  
privodnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние от КЛ*0,4кВ до паропровода



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
Расстояние между паркингом и контактной сети ЛИС Электроснабжение 8 08.07.2007 16:17