высота гофра не менее 44 мм. Почему?
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 7677
|
|
||||
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148
|
В Руководстве по проектированию,устройству,правилам приемки и методам оценки качества кровли п.8.2 профлист должен иметь высоту гофра не менее 35мм
При этом уклон должен быть не менее 20%, при уклонах менее обязательна герметизация продольных и поперечных стыков. При меньшей высоте гофра возможно затекание воды в стыках при резких колебаниях температуры. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
http://www.stroy-info.ru/docsdino_id4619.htm
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
А колебания температур при том, что когда на кровле лежит сугроб и происходит подтаивание и снова замерзание под этим сугробом образуется лужа-бассейн отсюда протекание в 100% кровель из профлиста, если на кровле есть снег, и чем меньше гофра тем быстрее этот процесс начинается. Так как герметиков закладываемых в гофру хватает в лучшем случае на 3-5 лет, обязательна дополнительная гидроизоляция под профилированным листом в виде различных пленок.
Последний раз редактировалось Михаил stp, 20.08.2010 в 14:28. Причина: добавил пособие |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
"Различные пленки" подкладывают для уменьшения конденсатообразования под нижней гранью профлиста и сбора и отвода все же образовавшегося конденсата. А на вопрос с поста 1 был дан на п.2.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18
|
Михаил stp Это не то пособие о котормом говорил
ИЛИ, такое у меня тоже есть DK и, соответственно, протечки будут даже в том случае, если таяние сугроба будет происходить при постоянной температуре. А вы сами видели такие протечки? Я сомневаюсь что такое возможно на крыше с углом больше 25 град, По работе часто попадались такие крыши перекрытые даже не Н35 ,а С21 и никаких протечек сами хозяева не наблюдали, при визуальном осмотре также следов протечек невыявлено. Герметизация стыков при кровельных работах не проводилась Последний раз редактировалось zey, 20.08.2010 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
А что назвать резким колебанием температур? Если происходит подтаивание то значит есть колебание температуры происходит тепловое расширение профилированного листа и т.п. "Различные пленки" в том числе и от конденсата образовавшегося под профлистом, но он обычно выпадает внутри ваты, если плохо выполнена пароизоляция с внутренней стороны утеплителя. Там где есть снег текут все кровельные панели через 3-4года эксплуатации поскольку гидроизоляция выполнена только профлистом 32-37мм(австралийская или итальянская линия) и нет возможности дополнительно гидроизолировать кроме как герметиками которые прекращают работать, от того кто на сколько сэкономил, через 1-5лет. Ставьте 44 и спать будете спокойней.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
44 профнастил вобще применять не целесообразно.
по ГОСТ 24045 на профнастилы лист НС44 самый легкий весит 8.3кг/м2 лист Н57 самый легкий весит 7.5кг/м2 при большей высоте волны, и лучшей нессущей способности
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Это так плюс его еще очень сложно найти, так как линий по его производству почти нет и развертка у него 1500, такой металл тоже не любят производить, можно взять финский 45.
Нашел еще пособие посвежее Последний раз редактировалось Михаил stp, 20.08.2010 в 17:03. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Почему здание до сих пор стоит? | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 30.11.2007 16:08 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
Почему балконные двери открываются во внутрь? | Liliya | Разное | 45 | 27.11.2006 12:48 |