высота гофра не менее 44 мм. Почему?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > высота гофра не менее 44 мм. Почему?

высота гофра не менее 44 мм. Почему?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2010, 19:21 #1
высота гофра не менее 44 мм. Почему?
zey
 
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18

Доброво времени суток уважаемые форумчане.Мучает вопрос почему в СО 002-02495342-2005 "Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство." да и в более раних нормативых документам по кровлям минимальная высота гофра рекомендуется не менее 44 мм (не зависимо от уклона кровли) с чем это связано. Мой опыт подсказывает мне ,что можно применять проф.лист и с меньшей высотой гофра , а вот нормы говорят мне об обратном.
Поделитесь своими сображениями
Просмотров: 7677
 
Непрочитано 18.08.2010, 19:37
#2
DK


 
Сообщений: n/a


При меньшей высоте гофры слишком велика вероятность, что вода будет переливаться через гофру и протекать по продольному стыку листов.
 
 
Непрочитано 18.08.2010, 19:40
#3
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


В Руководстве по проектированию,устройству,правилам приемки и методам оценки качества кровли п.8.2 профлист должен иметь высоту гофра не менее 35мм
При этом уклон должен быть не менее 20%, при уклонах менее обязательна
герметизация продольных и поперечных стыков.
При меньшей высоте гофра возможно затекание воды в стыках при резких колебаниях температуры.
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 19:48
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
При меньшей высоте гофра возможно затекание воды в стыках при резких колебаниях температуры.
При чем здесь колебания температуры?
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 20:02
#5
zey


 
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18


Уважаемый ИЛИ можно подробнее про руководство( номер, или когда вышло, кто выпустил, а лучше сразу ссылку ),а то что-то найти у себя не смог. Заранее спасибо.
zey вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 09:34
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот некий документ:
P.S. 10%=5,7 градусов
Вложения
Тип файла: doc КРОВЛИ.doc (34.0 Кб, 303 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.08.2010 в 09:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 19:57
#7
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Уважаемый zey Руководство разработано в развитие действующей главы СНиП II-26-76 ОАО ЦНИИпромзданий, рассмотренно и одобрено секцией строительных конструкций НТС ОАО ЦНИИПромзданий. К-34 от 21.05.2002
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 10:22
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
Уважаемый zey Руководство разработано в развитие действующей главы СНиП II-26-76 ОАО ЦНИИпромзданий, рассмотренно и одобрено секцией строительных конструкций НТС ОАО ЦНИИПромзданий. К-34 от 21.05.2002
С уважением ИЛИ
За 100 р можно скачать свежее Руководство вот тут:
http://www.stroy-info.ru/docsdino_id4619.htm
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:07
#9
zey


 
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18


Спасибо всем за ответы, может быть кто нибудь скинет Данное руководство в
Download, буду очень признателен.

Последний раз редактировалось zey, 20.08.2010 в 14:20.
zey вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 14:23
#10
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


А колебания температур при том, что когда на кровле лежит сугроб и происходит подтаивание и снова замерзание под этим сугробом образуется лужа-бассейн отсюда протекание в 100% кровель из профлиста, если на кровле есть снег, и чем меньше гофра тем быстрее этот процесс начинается. Так как герметиков закладываемых в гофру хватает в лучшем случае на 3-5 лет, обязательна дополнительная гидроизоляция под профилированным листом в виде различных пленок.
Вложения
Тип файла: rar Кровли, пособие.rar (675.4 Кб, 1100 просмотров)

Последний раз редактировалось Михаил stp, 20.08.2010 в 14:28. Причина: добавил пособие
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 14:28
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
А колебания температур при том, что когда на кровле лежит сугроб и происходит подтаивание и снова замерзание под этим сугробом образуется лужа-бассейн отсюда протекание в 100% кровель из профлиста, если на кровле есть снег, и чем меньше гофра тем быстрее этот процесс начинается. Так как герметиков закладываемых в гофру хватает в лучшем случае на 3-5 лет, обязательна дополнительная гидроизоляция под профилированным листом в виде различных пленок.
Что-то как-то...
"Различные пленки" подкладывают для уменьшения конденсатообразования под нижней гранью профлиста и сбора и отвода все же образовавшегося конденсата.
А на вопрос с поста 1 был дан на п.2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 14:35
#12
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
При меньшей высоте гофра возможно затекание воды в стыках при резких колебаниях температуры.
Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
А колебания температур при том, что когда на кровле лежит сугроб и происходит подтаивание и снова замерзание
То, о чем Вы говорите, не является "резкими колебаниями температуры". При этом "плотинка" в гофре и, соответственно, протечки будут даже в том случае, если таяние сугроба будет происходить при постоянной температуре.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:51
#13
zey


 
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18


Михаил stp Это не то пособие о котормом говорил
ИЛИ, такое у меня тоже есть
DK и, соответственно, протечки будут даже в том случае, если таяние сугроба будет происходить при постоянной температуре.

А вы сами видели такие протечки? Я сомневаюсь что такое возможно на крыше с углом больше 25 град, По работе часто попадались такие крыши перекрытые даже не Н35 ,а С21 и никаких протечек сами хозяева не наблюдали, при визуальном осмотре также следов протечек невыявлено.
Герметизация стыков при кровельных работах не проводилась

Последний раз редактировалось zey, 20.08.2010 в 15:03.
zey вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 15:42
#14
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


А что назвать резким колебанием температур? Если происходит подтаивание то значит есть колебание температуры происходит тепловое расширение профилированного листа и т.п. "Различные пленки" в том числе и от конденсата образовавшегося под профлистом, но он обычно выпадает внутри ваты, если плохо выполнена пароизоляция с внутренней стороны утеплителя. Там где есть снег текут все кровельные панели через 3-4года эксплуатации поскольку гидроизоляция выполнена только профлистом 32-37мм(австралийская или итальянская линия) и нет возможности дополнительно гидроизолировать кроме как герметиками которые прекращают работать, от того кто на сколько сэкономил, через 1-5лет. Ставьте 44 и спать будете спокойней.
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 16:36
#15
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


44 профнастил вобще применять не целесообразно.
по ГОСТ 24045 на профнастилы
лист НС44 самый легкий весит 8.3кг/м2
лист Н57 самый легкий весит 7.5кг/м2
при большей высоте волны, и лучшей нессущей способности
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 16:58
#16
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Это так плюс его еще очень сложно найти, так как линий по его производству почти нет и развертка у него 1500, такой металл тоже не любят производить, можно взять финский 45.

Нашел еще пособие посвежее
Вложения
Тип файла: rar so-002-02495342-2005.rar (6.46 Мб, 235 просмотров)

Последний раз редактировалось Михаил stp, 20.08.2010 в 17:03.
Михаил stp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > высота гофра не менее 44 мм. Почему?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31