Кручение неокаймленных плит
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кручение неокаймленных плит

Кручение неокаймленных плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2010, 18:06 #1
Кручение неокаймленных плит
БалочНИК
 
конструктор
 
Кольцово
Регистрация: 19.08.2007
Сообщений: 43

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Недавно столкнулся с конструктивным решением в безригельных перекрытиях, когда неокаймленную наружную грань плиты окаймляют скрытыми каркасами на кручение. Есть ли смысл ставить на краю плиты замкнутый хомут на кручение? Разве недостаточно П-образной скобы с торца? Есть ли где-то конкретные требования норм? И можно ли установку хомутов подтвердить расчетом?
Просмотров: 3314
 
Непрочитано 24.08.2010, 18:13
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


поищите поиском по форуму - вроде были уже такие темы
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 18:15
#3
БалочНИК

конструктор
 
Регистрация: 19.08.2007
Кольцово
Сообщений: 43
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™


В том то и дело, что нет. Есть с балкой, а без балок нет.
БалочНИК вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 20:17
1 | #4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от БалочНИК Посмотреть сообщение
Есть с балкой, а без балок нет.
Эта балка просто толщиной с плиту, попробуйте так посмотреть на вопрос
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 20:31
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не надо никаких каркасов. Если только вдруг не найдешь у плиты крутящий момент и пространственное сечение, сопртивляющееся его действию.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 24.08.2010 в 20:36.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 08:45
#6
БалочНИК

конструктор
 
Регистрация: 19.08.2007
Кольцово
Сообщений: 43
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™


Мне тоже кажется, что не надо. Но вот более опытные спецы говорят что надо. Привет Кольцово)))
БалочНИК вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 09:37
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от БалочНИК Посмотреть сообщение
Разве недостаточно П-образной скобы с торца? Есть ли где-то конкретные требования норм?
Раньше не все даже П образные стержни делали и ничего трагичного не происходило. По поводу норм в СП монолитные здания. говорится что края надо окаймлять П образными стержнями.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 10:14
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Плита свободно опертая по контуру. Ширина опорной стены - 300 мм. Выше стены уже нет, то есть нет пригруза в опорной зоне. Нужно по торцам расставлять П-образные элементы?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 11:06
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Плита свободно опертая по контуру.. ...нет пригруза в опорной зоне
А разве будет верхняя арматура?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 11:13
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А разве будет верхняя арматура?
Будет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:00
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Или я что-то не допонял, или одно из двух.
Требуется сжатая верхняя арматура что-ли? Откуда там верхней взяться иначе, если растяжение только снизу? Опорных моментов нету, лежит себе спокойно и провисает.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:22
#12
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нужно по торцам расставлять П-образные элементы?
Лишь для "повышения надежности конструкции". Прямых факторов, указывающих на необходимость простановки этих деталей нет. Ставить или нет - решать автору (дело - одного сечения).
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:28
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Или я что-то не допонял, или одно из двух.
Требуется сжатая верхняя арматура что-ли? Откуда там верхней взяться иначе, если растяжение только снизу? Опорных моментов нету, лежит себе спокойно и провисает.
При сложной конфигурации плиты и наличии промежуточных опор моменты есть и вверху.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 119
Размер:	32.5 Кб
ID:	44196  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:38
#14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Плита свободно опертая по контуру. Ширина опорной стены - 300 мм. Выше стены уже нет, то есть нет пригруза в опорной зоне.
Где тут промежуточные опоры?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:44
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Где тут промежуточные опоры?
Ну в классической прямоугольной плите опертой по контуру будут моменты тоже в верхней зоне. Ближе к углам.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кручение неокаймленных плит



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Оборачиваемость дорожных плит Myltik Прочее. Отраслевые разделы 6 10.03.2010 14:44
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39