Защитное расстояние на генплане от взрывоопасных объектов
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 8061
|
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
Я советую посмотреть вваш норматив по генпланам промышленных предприятий, а так же пожарная безопасность населенных пунктов и территорий предприятий. Там эти разрывы будут указаны. Просто в виду того, что нормы могут отличаться несколько лучше будет, чтобы вы заглянули именно в свои.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
смотреть в:
СП 4.13130.2009 п.6. СНиП 2.11.03-93 п.2 и вообще все пролистать. СНиП II-89-80* п.3. (но его вроде перекрывает СП пожарников. посмотреть на соответствие) з.ы. ну а вообще надо сначала категории посчитать зданий и сооружений. А там уж смотреть по расстояниям, стенкам противопожарным и т.п.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Если взрывоопасный объект существующий, то информация о санитарной и взрывоопасной зонах должна быть отражена в генплане поселения, так же храниться в администрации объекта.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
надо посмотреть нормативы. Тут или забор, согласно нормам, входит в состав склада и тогда расстояния считаются от него, или что то другое. У нас заборы всегда шли по обваловке склада емкостей. И расстояния старались считать от наружной стенки обваловки. Хотя в нормах где то видел что расстояния считаются от стенки аппарата.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов Регистрация: 25.09.2009
Москва
Сообщений: 30
|
Согласно СНиП 2.11.03-93 п. 2.1 "Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов следует принимать по табл. 2." То есть расстояния до соседних объектов, граничащих со складом принимаются не от забора, а именно от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами.
"Расстояния указанные в таблице, определяются: между зданиями и сооружениями как расстояние на свету между наружными стенами или конструкциями зданий и соружеий; от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами; от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары и пр. - от границ этих площадок; от технологических эстакад и трубопроводов от крайнего трубопровода; от факельных установок - от ствола факела." |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
Вот у нас где то на экспертизе и задали вопрос, а не является ли забор сооружением склада? А для ЛВЖ там же по периметру и охраная сигнализция идет и т.п. и вроде как сооружение склада. Отбились как то, но теперь стараемся забор делать во обваловке.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
СНиП склады нефтепродуктов..
3.6. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости. Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара. Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более. Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать не менее 3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3 и 6 м - от резервуаров объемом 10000 м3 и более. Группа из резервуаров объемом 400 м3 и менее общей вместимостью до 4000 м3, расположенная отдельно от общей группы резервуаров (за пределами ее внешнего обвалования), должна быть ограждена сплошным земляным валом или стеной высотой 0,8 м при вертикальных резервуарах и 0,5 м при горизонтальных резервуарах. Расстояние от стенок этих резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования не нормируется. Ну, а я любую стенку вокруг резервуаров так называю, если, что простите за неправильное использование термина. У нас резервуары стенкой бетонной ограждаются.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Mikhail, а в каких у меня объектах обваловка имеет смысл или это так для общего развития, бочки с масло и дизелем и так в лотке стоят..., а газ он и есть газ..
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
Цитата:
Просто у нас все поддонируется на объем разлившейся жидкости. Так же полщадь поддона играет роль в расчете категории помещения. И если имеет смысл, то играем габаритами поддона.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||