| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учет ветра при расчете дымовых труб
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 3129
|
|
||||
....наверное, сейсмика.
Offtop: по "Нагрузкам и воздействиям" особые сочетания: а) сейсмика б) взрывные сочетания в) нагрузки, вызываемые резким нарушением произв. процесса. г) воздействия , обусловленные деформациями основания. Последний раз редактировалось Semvad, 07.09.2010 в 13:39. |
||||
![]() |
|
||||
"СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ" СНиП II-7-81*
пункт 2.1 Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35
|
Да,согласна, но, может и перестраховываюсь,но верю «Инструкции по определению расчётной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений», где в п.23 сказано, что для зданий у которых ветровая нагрузка является основной( в случае с дымовой трубой так и будет), надо считать сейсмику и 30 процентов ветра.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 35
|
К сожалению, тоже нигде больше на такое не наталкивалась...
Есть "Рекомендации по определению расчетной сейсмической нагрузки для сооружений с учетом пространственного характера воздействия и работы конструкций", они действующие,но там про ветер ни слова...=( |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер | Кейт | Расчетные программы | 19 | 03.09.2018 12:39 |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Ищу Серия 3.907.2-12 Типовые унифицированные конструктивные элементы кирпичных дымовых труб высотой 30-120 м диаметром 1,2-8,4 м. | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 11.07.2012 07:34 |
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м | rasmus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.10.2009 10:34 |
Аэродинамический и Теплотехнический расчеты дымовых труб | rybin74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2009 08:03 |