Пожарный трубопровод, будет ли застаиваться вода в приведенной схеме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2010, 08:34 #1
Пожарный трубопровод, будет ли застаиваться вода в приведенной схеме?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Вот схема, беспокоит что вода будет протухать в кольце, кто поможет советом


[IMG]http://s005.***********/i210/1009/48/91e85a07fe1bt.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 7127
 
Непрочитано 08.09.2010, 09:05
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Я бы убрал перемычку между средними гидрантами. Зачем она нужна вообще?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 09:40
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


engngr, для ремонта, но суть в том что будет ли проточным это кольцо так как сопротивление не позволяет продавить воду?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 09:46
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Перемычка нужна для того, чтобы перемычку ремонтировать? Если больше незачем, то не лучше ли убрать, чтобы не ремонтировать её же?
upd: вообще-то посмотрел еще раз схему, подумал про тупики, про пожарный водопровод - ширше надо что ли посмотреть, что откуда и куда идет. Может, если водопровод исключительно противопожарный, то и хрен бы с ним - пусть застаивается?

Последний раз редактировалось engngr, 08.09.2010 в 09:51.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 10:07
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


нет он и питевой одновременно, просто думал из самой дальней точки трубу выкинуть, но глупо по материаллам будет
[IMG]http://s49.***********/i124/1009/ee/f2875f6856d9t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 12:42
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Как следует читать две фиолетовые линии слева?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:07
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


engngr, две трубы с водой
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 20:08
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Если давление в трубах разное, то по пожарному кольцу будет постоянный ток воды (в основном через перемычку), если одинаковое, то вода застоится (и то не факт, зависит от длин трубопроводов). Смысл этой перемычки действительно не совсем понятен, где предполагается авария при которой перемычка будет незаменима?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 21:13
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, представь себе что мы решили тупо демонтировать любой элемент кольца после пермычки, а тут пожар, а в другом магистральном водопроводе давления нет вот тут она и пригодиться
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 01:59
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
мы решили тупо демонтировать любой элемент кольца после пермычки, а тут пожар, а в другом магистральном водопроводе давления нет вот тут она и пригодиться
Во-первых, кольца у вас нет. Второй "магистральный водопровод" тоже не видно. Во-вторых, решите лучше демонтировать "перемычку".
В-третьих, покажите всё-таки картину полностью, а не локально: от мест врезок в магистрали до потребителя.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 09:16
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
представь себе что мы решили тупо демонтировать любой элемент кольца после пермычки, а тут пожар, а в другом магистральном водопроводе давления нет вот тут она и пригодится
Вот именно, должно совпасть три события с очень маленькой вероятностью каждое, так что вероятность что перемычка пригодится почти нулевая.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 12:12
#12
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
будет ли проточным это кольцо
При открытых задвижках-несомненно
Шифер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 15:06
#13
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Шифер, но вода ищет кратчайшие пути, и туда вряд ли пойдет в обход
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 15:27
#14
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
кратчайшие пути
Кратчайшие пути ищут умные, а вода - дырочку
Шифер вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 19:52
#15
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Шифер, вода течёт в соответствии с законами гидравлики, в данном случае расход должен быть таким, чтобы потеря напора при движению воды по кольцу равнялась разнице давлений в трубопроводах.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 08:28
#16
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
вода течёт в соответствии с законами гидравлики
О, великомудрый, в этом ты прав. Но обсуждался вопрос о проточности, а не о потерях
Шифер вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 08:55
#17
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Шифер Посмотреть сообщение
О, великомудрый, в этом ты прав. Но обсуждался вопрос о проточности, а не о потерях
Если сможешь объяснить как проточность может быть без потерь, или посчитать расход через перемычку не считая потери в ней, будет понятно о чём это ты, а пока я буду считать что узнать потери в кольце, тоже самое что решить вопрос о его проточности
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 09:43
#18
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


на перемычке чтоли кран поджимать чтобы как в отоплении отрегулировать
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 14:07
#19
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
на перемычке чтоли кран поджимать чтобы как в отоплении отрегулировать
Угу, как в отоплении, на водопроводе это тоже работает, как ни странно , если ставить перемычку, то с краном.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 22:18
#20
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Где-то проскакивало, что регилировать расход в сети запорной арматурой не допускается.
dextron3, имхо, технологический смысл вашей перемычки - отрицательная величина, повторюсь.