Выдержит ли узел (нагрузка на Ж/б перекрытие)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли узел (нагрузка на Ж/б перекрытие)

Выдержит ли узел (нагрузка на Ж/б перекрытие)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2010, 12:18 #1
Выдержит ли узел (нагрузка на Ж/б перекрытие)
marsel'ka
 
конструктор Revit & Robot
 
Пермь
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 80

Выдержит ли узел?
как посчитать данный узел с учетом действия балки?
(кроме q=p/s)

Изображения
Тип файла: tif л.18.tif (74.8 Кб, 332 просмотров)

Просмотров: 2652
 
Непрочитано 21.09.2010, 12:54
#2
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Сместите тяжи вплотную в граням балки, сделайте как в Малганове.
 
 
Непрочитано 21.09.2010, 13:34
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цель узла? Если подвес, то странноватый узил...
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 14:34
#4
marsel'ka

конструктор Revit & Robot
 
Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
<phrase 1=


да, подвес
marsel'ka вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 14:52
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


2 швеллера снизу для чего? может их наверх?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 15:39
#6
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Я бы сверху швеллер поставил (или еще что нить) во первых для того чтоб увеличить площадь, на которую действует сила, а во вторых, если в балке недостаточное поперечное армирование (хомуты), чтоб балку по ее оси не разорвало. Советую связать сверху эти анкера
Кстати а балка выдержит эту нагрузку ?
Алексей-pgs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 06:49
#7
marsel'ka

конструктор Revit & Robot
 
Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
<phrase 1=


Балка выдержит. Эта конструкция уже сделала и на ней висит 1800 кг. Так что переделать не получится, только усилить. Конструкция на Ж/б балке не в середине пролета, а у колонны 700х1150 (1м от оси), это ++
Думаю подложить лист (между листаим 150х150) и приварить так же 2 швеллера сверху к этим всем платинам. Просто заказчик возражал против конструкции на полу, люди ходят. Сама себе ответила. всем спасибо за поддержку и идеи.
marsel'ka вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 11:00
#8
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Я думаю если сверху подложить лист толщиной около 10 мм под шайбы, то швеллер уже не нужен , тем более что заказчик не хочет чтоб из пола что нить торчало
Алексей-pgs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 13:58
#9
marsel'ka

конструктор Revit & Robot
 
Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
<phrase 1=


Под шайбы уже не получится, потому что под нагрузкой конструкция.
Если лист положить между листами 150х150 и приварить к ним, смысл будет? шов получиться как раз где над краем балки.
думаю лучше все таки балку
marsel'ka вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 14:35
#10
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Хм, а балку вы тоже приваривать будете ? Мне кажется что не очень полезно варить металл по бетону, я имею ввиду для бетона.
А зачем усиливать если конструкция уже давно работает ? Или решили перестраховаться ?
Алексей-pgs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 10:31
#11
marsel'ka

конструктор Revit & Robot
 
Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
<phrase 1=


Балку приварить к этим листам
решили перестраховаться, возможно сейчас она работает не на полнуб нагрузку.
Алексей-pgs - а вы бы оставили такой узел для такой нагрузки?
я не знаю как ее посчитать с учетом действия балки
marsel'ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли узел (нагрузка на Ж/б перекрытие)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ж/б перекрытие с профнастилом VBA Железобетонные конструкции 2 30.01.2009 18:35
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки cyberkolbasa Конструкции зданий и сооружений 20 07.10.2008 13:42
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок isa Конструкции зданий и сооружений 4 30.09.2006 14:30
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40