Тепловая схема котельной с котлами ДКВР-10/13 (водогрейными)
Тула
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 48248
|
|
||||
Регистрация: 17.08.2005
Сообщений: 62
|
Painkiller, а в конечном счёте, чертежи для чего нужны? Наша фирма занимается реконструкцией котлов . По ДКВР в частности, есть готовый проект реконструкцией обмуровки (является интеллектуальной собственностью
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29
|
Да я весь инет уже облазил, расчёт нужен по водогрейному ДКВР-10/13 (тоже интеллектуальная собственность
![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2010 в 23:59. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Если говорить про тепловую схему котельной с ДКВР и отпуском в иде воды, то это типовая схема. Описана в каждой книжке по котельной, студенты их традиционно делают.
А вот если про перевод ДКВР на водогрейный режим, то это совсем другое. Работа сложная, индивидуальная и нигде не описана. Была одна дефицитнейшая книга и всё. Разумеется, перевод котлов делают, но это "ноу-хау" фирм и вряд ли они этим будут делиться. Тем более, что здесь скорее всего корыстный интерес преподавателей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29
|
Дорогие специалисты! Хотелось бы немножко прояснить ситуацию... Котельная газовая, отопительная, работает на нужды отопления и вентиляции, но также есть ГВС через теплообменники в ИТП. Схема теплоснабжения - закрытая с зависимым присоединением к тепловой сети, температурный график 115/70С. В котле применяется семикратная прямоточная схема циркуляции воды. Если кто-то осведомлён по этой теме, напишите, пожалуйста! ![]() Ну а если у кого-то имеется любая другая инфо по котлу ДКВР-10/13, поделитесь, пожалуйста! Интересуют: чертежи котла и его элементов (газового, 1968г.), тепловые схемы, трубопроводы, предохранительные клапаны, теплопроизводительность, расход воды через котёл... Из расчетов интересуют тепловые (котла и тепловой схемы) и гидравлический. Книжек скачал много, но пока это всё не то... ![]() Надеюсь на вашу помощь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
да, обьясни пожаилуста. почему 110? почему не 130 или 150? дальше, перепуская воду помимо котла уменьшаем расход воды через котел, верно ? в переходный период через котел пойдет только малая часть воды. котел не был спроектирован как водогрейный. там ничего не погорит на малом расходе воды ? существует такое понятие как минимальный расход через котел ? и как это обеспечивается схемой ?
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Эта перемычка - "военная тайна". В Сети не комментируется. "Чтоб никто не догадался". Этой перемычке научают студентов с незапамятных времен. Типа "так надо". "Доцент" сказал - пацан сделал. Вам там, в Америке, не понять. Да у вас и ДКВР-то нету, тем более переводимых с пара на воду. Да еще по "семикратной" схеме.... Вы и про пятикратную не знаете... ![]() И "обеспечивается" у нас всё не "схемой", а секретными заклинаниями, публикация которых на форуме также запрещена. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
А насос на каждый котел не нужен. Достаточно общей группы рециркуляционных насосов. Сама идея перевода этого... Котлы будут работать на воде теплосети, погниют там трубы. вот и весь ремонт. возни больше. капиталка каждые 3 года, сплошное разоренье. про 5ти и 7ми кратную не слышал, ваша правда. водка смирновская, знаю, 3 раза перегоняется и 5 раз (или 10) фильтруется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29
|
А кто-нибудь может помочь с формулами для расчёта теплопроизводительности и расхода воды через котёл в водяном режиме? Расчёт вакуумного деаэратора у кого-нибудь есть? А также нужна схема рециркуляции воды через котёл, чтобы не возникало низкотемпературной коррозии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
Ищи книгу Заха Рэне Густавовича "Котельные установки". Там есть расчет котлоагерата и расчет котельной. Котельная считается не по отдельным вопросам в такой теме, а по методикам и нормам. Они есть в сети. Если в институте этого нет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29
|
Был, всегда всё сам делал. Такие вещи, про которые я сейчас спрашиваю, в институтах не преподают.
![]() ![]() Книга эта есть, просмотрю ещё раз её. Расчёт водогрейного котлоагрегата нужен, а для этого и спрашиваю, как вычислить тепловую производительность котла, расход воды через него и температуру на выходе? Если кто-то знает это, отпишитесь, пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Странно, это же основы. С этого все начинается. Как это не преподают? Нет курса "Котельные установки"? А что же тогда преподавали, если на диплом предложили такое "издевательство" на паровым котлом? Странно это всё-таки.
Как точно тема дипломного проекта называется? Использовать паровой котел в качестве водогрейного - это вроде как экзотика, хоть и возможная. Прочти еще раз пост №7. А впрочем, ты вот тут был: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...8%D0%BC&lr=213 http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...W6PMiBOIrCqKoL ?? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Но замена котлов (о которой мечтает каждый главный энергетик) это капиталовложения. А владельцами предприятий теперь являются наши жлобы, а не цивилизованные американские капиталисты. Вот и приходится с помощью наших умельцев переделывать котлы. Это гораздо дешевле разово, хотя и неэкономично в перспективе. Вот на одном нашем заводе стоят котлы "Борзиг Рейнметалл". Котлы попали во время грабежа Германии (по репарации), а вообще-то выпущены в 1935 году. Я паспорт смотрел, перевод котла делал. Энергетик мечтал от них избавиться - все-таки столько лет котлу, хоть и качество немецкое. Но когда, в результате социальных катаклизмов, стал владельцем завода - про эту идею быстро забыл. Все равно, мол, завод гробить. Что касается студентов, то "будь доцентом я", не мучил бы их с чертежами перевода на воду. Пусть бы котел был в схеме "квадратиком". А задал бы элементарное теплотехническое и экономическое сравнение вариантов - что выгоднее: греть паром из котла воду или переводить на водогрейный режим. Какие будут КПД и прочее. Но "бодливой корове бог роги не дает", а "в институтах не преподают". Теперь. Охотно верю - не преподают, потому что и сами не знают. Вижу я, кто преподает. Да и обычные дипломы по котельным с ДКВР обычно перерисовываются из старого проекта. Просто надо подкупить какого-нибудь ассистента или лаборанта с кафедры. У них для этого специальный фонд проектов есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29
|
ВМ60, спасибо большое за данную статью!!!
![]() ![]() ![]() Кто-нибудь может подсказать мне с определением тепловой производительности котла и расхода воды через него? А также какие предохранительные клапана (по воде) установлены на паровом котле ДКВР-10/13, их характеристики? Спасибо Большое всем за помощь!!! |
|||
![]() |