Здравствуйте!

Если у кого-нибудь есть чертежи: тепловых схем котельных с газовыми котлами ДКВР-10/13, желательно в водогрейном режиме, оборудования (насосы, вентиляторы, дымососы, деаэраторы и т.п.), связанного с этим котлом, поделитесь, пожалуйста.

Прошу откликнуться специалистов, располагающих сведениями о переводе котла ДКВР-10/13 в водогрейный режим работы
Просмотров: 48248
 
Непрочитано 25.09.2010, 22:20
#2
Клетчатый


 
Регистрация: 17.08.2005
Сообщений: 62


Painkiller, а в конечном счёте, чертежи для чего нужны? Наша фирма занимается реконструкцией котлов . По ДКВР в частности, есть готовый проект реконструкцией обмуровки (является интеллектуальной собственностью ), ну и кой какие исходные данные (чертежи, описание котла), на основе которых проект делался имеются...
Клетчатый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 22:25
#3
Painkiller


 
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29


Делаю диплом по этой теме, очень много рисовать надо... Ну и с расчётами тоже тут непонятка... Просто совсем не у кого спросить.

Последний раз редактировалось Painkiller, 25.09.2010 в 22:33.
Painkiller вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2010, 22:37
#4
Клетчатый


 
Регистрация: 17.08.2005
Сообщений: 62


Есть курсовая работа "Тепловой расчёт парового котельного агрегата
ДКВР-10-13" в ворде, без чертежей. Чертежи отдельно (формат dwg и cdw), скачивал в сети, поэтому за качество не ручаюсь. Скажи куда скинуть...
Клетчатый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 22:59
#5
Painkiller


 
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29


Да я весь инет уже облазил, расчёт нужен по водогрейному ДКВР-10/13 (тоже интеллектуальная собственность) Если есть ещё какая-нибудь инфо по котлу и всё, что связано с ним, в том числе и с переводом на водогрейный режим<...> Спасибо всем откликнувшимся!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2010 в 23:59.
Painkiller вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 05:48
#6
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Ешкин кот, уж 21 век, а студенты все доисторические ДКВР на водогрейный режим переводят.
PL вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 06:34
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Если говорить про тепловую схему котельной с ДКВР и отпуском в иде воды, то это типовая схема. Описана в каждой книжке по котельной, студенты их традиционно делают.

А вот если про перевод ДКВР на водогрейный режим, то это совсем другое. Работа сложная, индивидуальная и нигде не описана. Была одна дефицитнейшая книга и всё.

Разумеется, перевод котлов делают, но это "ноу-хау" фирм и вряд ли они этим будут делиться. Тем более, что здесь скорее всего корыстный интерес преподавателей.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 07:06
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Попробуйте использовать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.GIF
Просмотров: 4232
Размер:	9.4 Кб
ID:	45772  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.GIF
Просмотров: 3789
Размер:	11.7 Кб
ID:	45773  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 2875
Размер:	17.9 Кб
ID:	45774  
layer вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 07:24
#9
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Попробуйте использовать
на третьей схеме показан перепуск, обьясните зачем он ?
PL вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 18:41
#10
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


For PL
На мазуте температура подачи постоянная и 110 по Цельсию. Дальше объяснять?
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 19:21
#11
Painkiller


 
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29


Дорогие специалисты!

Хотелось бы немножко прояснить ситуацию... Котельная газовая, отопительная, работает на нужды отопления и вентиляции, но также есть ГВС через теплообменники в ИТП. Схема теплоснабжения - закрытая с зависимым присоединением к тепловой сети, температурный график 115/70С. В котле применяется семикратная прямоточная схема циркуляции воды.
Если кто-то осведомлён по этой теме, напишите, пожалуйста!

Ну а если у кого-то имеется любая другая инфо по котлу ДКВР-10/13, поделитесь, пожалуйста! Интересуют: чертежи котла и его элементов (газового, 1968г.), тепловые схемы, трубопроводы, предохранительные клапаны, теплопроизводительность, расход воды через котёл... Из расчетов интересуют тепловые (котла и тепловой схемы) и гидравлический.

Книжек скачал много, но пока это всё не то...
Надеюсь на вашу помощь.
Painkiller вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 19:58
#12
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
For PL
На мазуте температура подачи постоянная и 110 по Цельсию. Дальше объяснять?
да, обьясни пожаилуста. почему 110? почему не 130 или 150? дальше, перепуская воду помимо котла уменьшаем расход воды через котел, верно ? в переходный период через котел пойдет только малая часть воды. котел не был спроектирован как водогрейный. там ничего не погорит на малом расходе воды ? существует такое понятие как минимальный расход через котел ? и как это обеспечивается схемой ?
PL вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 06:27
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
на третьей схеме показан перепуск, обьясните зачем он ?
Это провокация! Нас опять пытаются сбить, "подбрасывают" и т.п.

Цитата:
Ну а если у кого-то имеется любая другая инфо по котлу ДКВР-10/13, поделитесь, пожалуйста! Интересуют: чертежи котла и его элементов (газового, 1968г.), тепловые схемы, трубопроводы, предохранительные клапаны, теплопроизводительность, расход воды через котёл... Из расчетов интересуют тепловые (котла и тепловой схемы) и гидравлический.

Книжек скачал много, но пока это всё не то...
Студент, ты ещё здесь? Скачал - начинай читать. Даже изучать. Только нормативных методов теплового и гидравлического расчета на год хватит. Или хочешь, чтобы здесь дипломный проект выложили? Так надо начинать с "сами мы не местные..."

Цитата:
почему не 130 или 150? дальше, перепуская воду помимо котла уменьшаем расход воды через котел, верно ? в переходный период через котел пойдет только малая часть воды. котел не был спроектирован как водогрейный. там ничего не погорит на малом расходе воды ? существует такое понятие как минимальный расход через котел ? и как это обеспечивается схемой ?
Ишь, как издалека подкрадывается А закончится известно чем - тепловой стрелкой и насосами на каждый котел...
Эта перемычка - "военная тайна". В Сети не комментируется. "Чтоб никто не догадался". Этой перемычке научают студентов с незапамятных времен. Типа "так надо". "Доцент" сказал - пацан сделал.

Вам там, в Америке, не понять. Да у вас и ДКВР-то нету, тем более переводимых с пара на воду. Да еще по "семикратной" схеме.... Вы и про пятикратную не знаете...

И "обеспечивается" у нас всё не "схемой", а секретными заклинаниями, публикация которых на форуме также запрещена.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 06:58
#14
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это провокация! Нас опять пытаются сбить, "подбрасывают" и т.п.


Студент, ты ещё здесь? Скачал - начинай читать. Даже изучать. Только нормативных методов теплового и гидравлического расчета на год хватит. Или хочешь, чтобы здесь дипломный проект выложили? Так надо начинать с "сами мы не местные..."


Ишь, как издалека подкрадывается А закончится известно чем - тепловой стрелкой и насосами на каждый котел...
Эта перемычка - "военная тайна". В Сети не комментируется. "Чтоб никто не догадался". Этой перемычке научают студентов с незапамятных времен. Типа "так надо". "Доцент" сказал - пацан сделал.

Вам там, в Америке, не понять. Да у вас и ДКВР-то нету, тем более переводимых с пара на воду. Да еще по "семикратной" схеме.... Вы и про пятикратную не знаете...

И "обеспечивается" у нас всё не "схемой", а секретными заклинаниями, публикация которых на форуме также запрещена.
Да не, котел на газе. там не надо температуру на выходе постоянной держать. вобще то эти вещи прописывает завод изготовитель. а он про перевод ДКВРа на воду , видимо, помалкивает. А по аналогии с другими водогрейными надо держать минимальную на входе в котел температуру. градусов 70. что б не было конденсации в конвективке. ну у ДКВРа конвективки , по моему не было. но в экономайзер вода шла с деаэратора 104 градуса. а если туда относительно холодную воду из обратки теплосети напрямую подавать, то не есть хорошо. обычно экономайзер чугунный, но были и стальные-этот сгниет на таком режиме.
А насос на каждый котел не нужен. Достаточно общей группы рециркуляционных насосов.
Сама идея перевода этого... Котлы будут работать на воде теплосети, погниют там трубы. вот и весь ремонт. возни больше. капиталка каждые 3 года, сплошное разоренье.
про 5ти и 7ми кратную не слышал, ваша правда. водка смирновская, знаю, 3 раза перегоняется и 5 раз (или 10) фильтруется.
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 11:02
#15
Painkiller


 
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29


А кто-нибудь может помочь с формулами для расчёта теплопроизводительности и расхода воды через котёл в водяном режиме? Расчёт вакуумного деаэратора у кого-нибудь есть? А также нужна схема рециркуляции воды через котёл, чтобы не возникало низкотемпературной коррозии.
Painkiller вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 11:24
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
Делаю диплом по этой теме, ... с расчётами тоже тут непонятка... Просто совсем не у кого спросить.
Факультет какой? Заочник - почему спросить не у кого? Курс котельных установок был? Курсовые делал? Тему преподаватель дал?
Ищи книгу Заха Рэне Густавовича "Котельные установки". Там есть расчет котлоагерата и расчет котельной.
Котельная считается не по отдельным вопросам в такой теме, а по методикам и нормам. Они есть в сети. Если в институте этого нет...
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 11:43
#17
Painkiller


 
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29


Был, всегда всё сам делал. Такие вещи, про которые я сейчас спрашиваю, в институтах не преподают.
Книга эта есть, просмотрю ещё раз её. Расчёт водогрейного котлоагрегата нужен, а для этого и спрашиваю, как вычислить тепловую производительность котла, расход воды через него и температуру на выходе? Если кто-то знает это, отпишитесь, пожалуйста!
Painkiller вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 12:44
#18
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Странно, это же основы. С этого все начинается. Как это не преподают? Нет курса "Котельные установки"? А что же тогда преподавали, если на диплом предложили такое "издевательство" на паровым котлом? Странно это всё-таки.
Как точно тема дипломного проекта называется?

Использовать паровой котел в качестве водогрейного - это вроде как экзотика, хоть и возможная. Прочти еще раз пост №7.
А впрочем, ты вот тут был: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...8%D0%BC&lr=213
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...W6PMiBOIrCqKoL
??
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 13:16
#19
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Использовать паровой котел в качестве водогрейного - это вроде как экзотика, хоть и возможная.
Это для Америки экзотика, а для России довольно обычная, хотя и ненормальная практика. Правильнее было бы заменять ДКВР на современные водогрейные котлы, тем более, что и пар даже на технологию уже гораздо реже используется.

Но замена котлов (о которой мечтает каждый главный энергетик) это капиталовложения. А владельцами предприятий теперь являются наши жлобы, а не цивилизованные американские капиталисты. Вот и приходится с помощью наших умельцев переделывать котлы. Это гораздо дешевле разово, хотя и неэкономично в перспективе.

Вот на одном нашем заводе стоят котлы "Борзиг Рейнметалл". Котлы попали во время грабежа Германии (по репарации), а вообще-то выпущены в 1935 году. Я паспорт смотрел, перевод котла делал. Энергетик мечтал от них избавиться - все-таки столько лет котлу, хоть и качество немецкое. Но когда, в результате социальных катаклизмов, стал владельцем завода - про эту идею быстро забыл. Все равно, мол, завод гробить.

Что касается студентов, то "будь доцентом я", не мучил бы их с чертежами перевода на воду. Пусть бы котел был в схеме "квадратиком". А задал бы элементарное теплотехническое и экономическое сравнение вариантов - что выгоднее: греть паром из котла воду или переводить на водогрейный режим. Какие будут КПД и прочее. Но "бодливой корове бог роги не дает", а "в институтах не преподают". Теперь. Охотно верю - не преподают, потому что и сами не знают. Вижу я, кто преподает.

Да и обычные дипломы по котельным с ДКВР обычно перерисовываются из старого проекта. Просто надо подкупить какого-нибудь ассистента или лаборанта с кафедры. У них для этого специальный фонд проектов есть.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 13:43
#20
Painkiller


 
Регистрация: 18.06.2009
Тула
Сообщений: 29


ВМ60, спасибо большое за данную статью!!!
Кто-нибудь может подсказать мне с определением тепловой производительности котла и расхода воды через него? А также какие предохранительные клапана (по воде) установлены на паровом котле ДКВР-10/13, их характеристики?
Спасибо Большое всем за помощь!!!