Какие диоды, Вы что? У них световой поток смехотворный вообще. Речь идет о ДОМЕННОЙ ПЕЧИ, это огромное сооружение с адовым энергорасходом. Экономия на электричестве светильников - даже не пыль ))
В данном случае посмотрите еще у "Световых технологий" и Lival, были промышленные агрегаты. Также Disano, если правильно помню. Возможно, имеет смысл сначала подбирать источники света по наибольшему сроку работы, а потом уже сами светильники. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
вера ставил опыт с люксметром
светодиодный светильник с потоком 3050лм и ARS с потоком 4600 (кпд 60..70% по разным данным) т.е. условно реальный поток всреднем 3000лм. поставили в комнате их(в соседние ячейки армстронга) и попеременно включая мерили освещенности. диодами получилось 390..400лк под осью люменесцентной 290..300лк под осью при это энергопоребление в 2 раза различается. Последний раз редактировалось totaren, 15.10.2010 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60
|
Спасибо! А есть светодиодные светильники со световым потоком хотя бы 30000-40000 лм? Думаю что нет.
Поэтому о таких смехотворных цифрах в таком огромном месте не может быть и речи. До этого были выполнены проекты для охранного видеонаблюдения на копровых отделениях. использовали прожектора Philips серии Optivizion мощностью 1кВт (1ф, внутр.осв.) и 2кВт (2ф, наружн.осв). Световой поток от лампы 2кВт составляет 202.000лм, лампы 1кВт 85.000лм. Представители Philips ввиду такого огромного заказа, видать, выполнили сами расчет с расстановкой. Так вот там освещенность составила порядка 150-200 лк. Ночью там, мышка незаметно не проползет)) Это я все для представления масштабов... И к тому же судя по всему светодиодное осветительное оборудование будет втридорого, а за "свет" не нам платить. Сейчас рассматриваем светильники серии Megalux от Philips. Буду благодарен если кто то предложит еще что-нибудь! Последний раз редактировалось yapOn, 15.10.2010 в 13:27. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильный предыдущий выбор | rain_day | AutoCAD | 61 | 19.10.2014 14:33 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
Выбор расчетной программы | Elena cH | Расчетные программы | 135 | 25.02.2008 01:56 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |