физико-механические характеристики асфальтобетона и щебёночной подготовки
Abzorbo
 
инженер-конструктор
 
Киев
Регистрация: 25.01.2007
Сообщений: 740

Доброго времени суток!
На одном из объектов заказчик упорно не желает откапывать котлован для устройства фундаментной плиты. Есть у него пожелание опереться непосредственно на уложенный асфальтобетон толщиной 250 мм. В принципе нагрузка небольшая, посему решение возможно. Но есть проблема -- на глубине 2,5 идут коммуникации (напорный водопровод, канализация в чугунных трубах). У меня несколько вопросов:
1. Хотелось бы включить слой асфальтобетона в расчёт, потому интересуют его физико-механические характеристики (модуль упругости, сцепление, угол трения). Марка неизвестна, потому буду брать худший случай.
2. Где в нормативах нормируется внешнее давление на коммуникации от вышележащих сооружений/конструкций? И нормируется ли?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Просмотров: 2781
 
Непрочитано 24.10.2010, 16:32
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


то есть заказчик желает "посадить" свое здание на существующие действующие коммуникации?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 21:46
#3
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


там это и зданием назвать нельзя. Ёмкости для хранения жидкости... Всего 240 тонн на площадь 54 квадратных метра. Мелочь... Коммуникации идут на глубине 2,5 -- 3,5 метра... Влияние на них минимальное.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 22:07
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну тогда как будет осуществляться ремонт коммуникаций под резервуаром? а также предлагаю рассказать заказчику про существование охранных зон для коммуникаций (для ознакомления пригодится СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий или их аналоги на территории незалежной).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 10:14
#5
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Сооружение временное, из-за этого вообще вся эта кутерьма и завязалась. Они хотят, чтобы эти контейнеры сегодня-завтра смогли бы "перехать" в другое место.
Понял, спасибо!
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  