Горизонтальные ригели в каркасе бескранового корпуса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные ригели в каркасе бескранового корпуса

Горизонтальные ригели в каркасе бескранового корпуса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2010, 10:38 #1
Горизонтальные ригели в каркасе бескранового корпуса
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Добрый день! подскажите пожалуйста, расположение горизонтальных ригелей стального каркаса. Склад, 18х42 м. / Шаг колонн -6м. /покрытие - фермы(18 м. скат в одну сторону) Высота до низа ферм - 7 м. Опирание ферм шарнирное за верхний пояс. Кранов нет. по низу ферм связи и 1 монорельс для эл. тали до 3 т.В середине каждого ряда колонн поставил одну крестовую верт. сязь. После верха которой, где-то на отм. +6,000 должен идти 1 пояс ригелей по всему периметру. Я правильно предполагаю?? Или ригели должны идти ещё и на уровне опирания ферм?
Просмотров: 3004
 
Непрочитано 27.10.2010, 10:55
#2
DK


 
Сообщений: n/a


На мой взгляд было бы рационально функцию распорки передать прогону, т.е. горизонтальные ригели вообще не ставить.
 
 
Непрочитано 27.10.2010, 10:56
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Да, распорки должны идти по периметру на уровне опирания ферм.
Ну а лучше посмотреть здесь
Вложения
Тип файла: zip 1.460.3-22.zip (1.70 Мб, 71 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 11:46
#4
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Сколько людей столько и мнений...))) забыл добавить: покрытие и ограждение стен сэндвич-панели, а торцом корпус через деформационный шов примыкает к кирпичному АБК 18х18 м. Сейсмики нет. И всё таки надо ригели или нет? может есть пример у кого?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 02:31
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если опирание ферм идет на верхний пояс, то "горизонталные ригели" (они называются в данном случае - "горизонтальные связи по верху клонн") устанавливать не стоит. Их роль будут выпонять прогоны. Наличие кирпичного здания за температурным швом - не имеет никакого значения.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 09:56
#6
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Немного не понимаю. Как это:
Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
В середине каждого ряда колонн поставил одну крестовую верт. сязь.
Насколько я помню, крестовая связь ставится или в середине блока или по торцам (если нет высоких тамператур и не возникнут, как следствие, дополнительных усилий), зачем лепить связи в каждом блоке ??? А вообще, не могли бы вы выложить схему какркаса и разрезы ?
3MEi86 вне форума  