В дополнение к теме про полевые испытания свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В дополнение к теме про полевые испытания свай

В дополнение к теме про полевые испытания свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2010, 08:32 #1
В дополнение к теме про полевые испытания свай
Владимир1982
 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 67

Вопросы в дополнение к теме про полевые испытания свай (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59011). Подскажите, кто может. Кто может, подскажите!

1. В СП 50 -102-2003 дана методика расчета осадки свай, как одиночной, так и в составе куста или поля. Суть вопроса такова: включает ли в себя осадка, пролучаемая по этим формулам ту осадку, которая накапливается со временем?
Или же, может быть, это лишь та осадка, которая возникает сиюминутно, просто в результате приложения к свае расчетной нагрузки?;
2. В СНиПе 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" тоже дана методика расчета одиночной сваи, но отличная от методики в СП. Какой методике верить-из СП или из СНиПа? СНиП, по-идее, главнее.
Помимо этого, СНиП не дает методики расчета осадки свайного куста или поля, где осадка увеличиваетсяя по сравнению с осадкой одиночной сваи из-за взаимного влияния свай - так что-же, если действовать строго по СНиП, то это увеличение осадки можно вообще не учитывать?
3. В СНиПе и СП по свайным фундаментам даются допустимые расстояния между сваями. Но только между одинаковыми - либо между забивными, либо между набивными. Вопрос: как определить допустимое расстояние между забивной и буронабивной сваями?

Заранее огромное всем спасибо!
Просмотров: 1874
 
Непрочитано 01.11.2010, 08:45
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
6.1. Расчет фундамента из висячих свай и его основания по деформациям следует, как правило, производить как для условного фундамента на естественном основании в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83.
Все остальные методики - лишь допускаемые частные случаи.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 11:04
#3
Владимир1982


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 67


Ну а если осадка, полученная по расчету условного фундамента будет в разы меньше, чем полученная по СП?
Для свайных полей с сотнями свай это так и есть. СП закладывает чудовищные повышающие коэффициенты к осадке одиночной сваи (8..12).
Владимир1982 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 11:48
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Владимир1982 Посмотреть сообщение
Ну а если осадка, полученная по расчету условного фундамента будет в разы меньше, чем полученная по СП?
Для свайных полей с сотнями свай это так и есть. СП закладывает чудовищные повышающие коэффициенты к осадке одиночной сваи (8..12).
И что? О чем все-таки речь идет, об осадке одиночной сваи или куста свай (поля)?
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В дополнение к теме про полевые испытания свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы про полевые испытания свай Владимир1982 Основания и фундаменты 67 14.01.2022 17:07
статические испытания буро-набивных свай Tanga83 Основания и фундаменты 12 25.11.2010 21:33
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Статические испытания буронабивных свай??? Чебо Основания и фундаменты 2 12.12.2007 19:35
Испытания буронабивных свай X-DeViL Основания и фундаменты 4 19.04.2007 14:24