Опирание пустоток
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание пустоток

Опирание пустоток

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2006, 15:22 #1
Опирание пустоток
Андрей Т.
 
проектирование
 
г. Москва
Регистрация: 29.09.2005
Сообщений: 343

Граждане подскажите каким документом регламентируется величина опирания пустотной железобетонной плиты ? Сам я "металист" а обосновать надо. Помогите. Заранее благодарен
Просмотров: 2847
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2006, 15:26
#2
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


И если они (документы) вообще. В смысле стоит орентироваться на рекомендации заводов ЖБИ. Еще раз зараннее спосибо.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 15:27
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Тоже интересен был этот вопрос.. Во-первых, по расчету опирания (на смятие, например, кирпичной кладки), во-вторых - по серии этих плит.. И в-третьих (не знаю, связано ли это со вторым) как правило, принимают для кирпича 120 мм, для ж/б - не менее 100 (80-90(?)), что оказывается намного больше, чем <во-первых>
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 18:47
#4
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п.
на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 20:54
#5
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
не менее 100 (80-90(?))
согласно серий плит - мин. 90 мм. , но взависимости от поперечной реакции серии предусматривают для тех же плит 120 и 250 мм.
Ну а если это стена кирпичная, то мин. 120 мм.
Net вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 21:38
#6
SLADE

проектировщик-новобранец
 
Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Serz
СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
6.42. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13).
Отсканируйте пожалуйста , рисунок , если у вас есть возможность!
SLADE вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 22:33
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Serz
СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п.
на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.
будьте внимательны.. Это касается распределительных железобетонных подушек, а не плит перекрытий
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 09:52
#8
LENIN

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.02.2006
Тула
Сообщений: 44


Андрей Т., существует серия 2.240-1 Выпуск 6 (1992) "Детали перекрытий общественных зданий. Перекрытия кирпичных зданий".
Там множество узлов опирания плит.
__________________
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 14:48
#9
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Om81
Цитата:
Сообщение от Serz
СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п.
на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.
будьте внимательны.. Это касается распределительных железобетонных подушек, а не плит перекрытий
Не понял. А где тут про подушки? Внизу рис.13 из СНиП
[ATTACH]1142509705.dwg[/ATTACH]
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
Ответ