| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание пустоток
проектирование
г. Москва
Регистрация: 29.09.2005
Сообщений: 343
|
||
Просмотров: 2847
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Тоже интересен был этот вопрос.. Во-первых, по расчету опирания (на смятие, например, кирпичной кладки), во-вторых - по серии этих плит.. И в-третьих (не знаю, связано ли это со вторым) как правило, принимают для кирпича 120 мм, для ж/б - не менее 100 (80-90(?)), что оказывается намного больше, чем <во-первых>
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 14.02.2006
Тула
Сообщений: 44
|
Андрей Т., существует серия 2.240-1 Выпуск 6 (1992) "Детали перекрытий общественных зданий. Перекрытия кирпичных зданий".
Там множество узлов опирания плит.
__________________
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда. |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Цитата:
[ATTACH]1142509705.dwg[/ATTACH]
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
|||
![]() |