Многослойная плита перекрытия
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многослойная плита перекрытия

Многослойная плита перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2006, 11:18 #1
Многослойная плита перекрытия
Гоша
 
считаю, обследую
 
Забайкалье
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 791

Опять прошу совета специалистов.
Столкнулись со старым перекрытием- трехслойным- бетонная стяжка 5см (М200), шлак 5 см, сетка 4мм вязанная 200х200 мм (заметьте- не в бетоне), бетон 5 см М250, нашли одну арматуру- струну 3 мм продольную.
Ваши мнения как расчитать несущую способность?
Плита выполнена по мет. балочной клетке 2х2 м.
Спасибо...
Просмотров: 5165
 
Непрочитано 16.03.2006, 12:41 Re: Многослойная плита перекрытия
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Гоша
нашли одну арматуру- струну 3 мм продольную.
с шагом или вооще одна?? .
если с шагом - то как плиту толщиной 5см с однорядным армированием.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 12:54
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Заменять надо такое перекрытие, как максимум -использовать в качество несъемной опалубки, да и то не выдержит. Заказчик всегда орет, что "этот дом сто лет простоял и до сих пор крепкий - я ногой пинал, так он не шевельнулся". Нефиг! Чтобы этакую дрянь спасти по каждой карте надо обследования делать, ломать дешевле.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 15:14
#4
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Вам верно посоветовали. Вычисляйте несущую способность балочной клетки . А бетонные вставки - под замену. верхний слой и шлак снимать - нижний использовать как несъемную опалубку.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 17:54
#5
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от Kryaker
Вам верно посоветовали. Вычисляйте несущую способность балочной клетки . А бетонные вставки - под замену. верхний слой и шлак снимать - нижний использовать как несъемную опалубку.
Нижний слой нужно посчитать на мотажные нагрузки, а то ухнет вместе со свежим бетоном. При "хорошом" раскладе можно прдырявить все нижележащие этажи
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 18:36
#6
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Нижний слой нужно посчитать на мотажные нагрузки, а то ухнет вместе со свежим бетоном. При "хорошом" раскладе можно прдырявить все нижележащие этажи
Ну разумеется.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 19:03 Плита
#7
nortos

Проектировщик
 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 13


Если h0 плиты менее 5 см, то по идеи плита не по снипу расчитана. А вообще тяп-ляп. Это опасная плита. Думаю, что эта плита покрытия!?
nortos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 03:12
#8
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Коллеги, спасибо за советы и предложения.
Вполне вероятно затруднено будет тем, что дом - исторический памятник. Насчет несущей способности- правы- стоит наверное около 100 лет.
Арматура в нижнем слое выявлена одна- причем, повторюсь- почти струна- 3 мм в диаметре, продольная. Шаг??..вот тут вопрос..долбить плиту...прибор фиксирует не важно.
И это- не плиты покрытия- перекрытие (проверялось над 1 этажом).
Ворос в дополнение- может у кого есть "Урочное положение"?..поделитесь..спасибо.
Гоша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многослойная плита перекрытия