"Скрытый ригель" - фикция или реальность?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Скрытый ригель" - фикция или реальность?

"Скрытый ригель" - фикция или реальность?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2010, 02:01 1 | #1
"Скрытый ригель" - фикция или реальность?
VVN59
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 1,169

Весьма часто сталкиваюсь с этим "термином".
Хотелось-бы знать мнение специалистов.
Просмотров: 59298
 
Непрочитано 08.12.2010, 03:38
#2
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Году так в 2000, когда у нас в Красноярске только начали проектироваться безбалочные перекрытия были попытки у некоторых проектировщиков уйти от "сомнительного" узла сопряжения плит с колонной в сторону привычного балочного стыка. Только ими не было учтен расчетный случай (см.рис), появившийся в 2003 г. с выходом СП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 2553
Размер:	61.0 Кб
ID:	49609  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 08:22
#3
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...25EB%25EA%25E8
Profan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 11:36
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
были попытки у некоторых проектировщиков уйти от "сомнительного" узла сопряжения плит с колонной в сторону привычного балочного стыка. Только ими не было учтен расчетный случай (см.рис), появившийся в 2003 г. с выходом СП.
Как можно связывать два совершенно разных расчета: расчет на продавливание и расчет на прочность от действия изгиб. момента?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 12:01
#5
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


система Аркос белорусской серии основана полностью на использовании этого "чудо" ригеля. Они выдают это за одно из преимуществ их системы. Хотя может быть вы имели совсем другое ввиду.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 12:04
#6
Ал-й


 
Сообщений: n/a


У Симбиркина (имеющего прямое отношение к системе Аркос) в одной из книг (статей) выпущенных вроде еще от БелНИИСа рассматривались такие перекрытия (со скрытыми ригелями) - но я лишь мельком отметил, что про это есть, не читал. Литературу скачивал здесь. Можно попытаться искать через БелНИИС или введя фамилию автора.
 
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:19
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
У Симбиркина (имеющего прямое отношение к системе Аркос) в одной из книг (статей) выпущенных вроде еще от БелНИИСа рассматривались такие перекрытия (со скрытыми ригелями) - но я лишь мельком отметил, что про это есть, не читал.
а я читал. вся особенность состоит в том, что при расчете такого перекрытия, жесткость "скрытого" ригеля принимается больше жесткости остальной площади перекрытия, поэтому и распределение усилий получается как для балочного перекрытия
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 03:19
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К #7.
А намного больше? Насколько это соизмеримо с "обычным" ригелем?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:06
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
К #7.
А намного больше? Насколько это соизмеримо с "обычным" ригелем?
точно не помню, но смысл примерно такой:
жесткость "скрытых ригелей" назначается по фактическому сечению (ширина ригеля = ширине армирования);
плита, ограниченная по четырем сторонам "скрытыми" ригелями, армируется сеткой только понизу. При этом жесткость плиты уменьшается по сравнению с фактическим сечением и принимается такой, чтоб при расчете максимальный положительный момент в ней не превышал несущей способности плиты с принятым армированием. Вообщем методом подбора.
Получается тот самый смысл - "как заармируешь, так и будет работать".
Еще были ограничения, что прогиб такой плиты не должен превышать 0,5 от предельного значения, установленного нормами.

Если найду эти рекомендации, выложу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:46
#10
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Где назначается жесткость "скрытых ригелей"? Какую это плиту ограничивают с четырех сторон? Это какой-то абстрактный пример? Похоже на испорченный телефон.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 03:46
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #9.

Весьма неубедительно...
Но продолжайте.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 10:55
#12
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
плита, ограниченная по четырем сторонам "скрытыми" ригелями, армируется сеткой только понизу.
Получается тот самый смысл - "как заармируешь, так и будет работать".
По вашей логике плита в зоне над ригелем треснуть должна с таким армированием.
Мое мнение по теме: Жесткость скрытых ригелей хотя и больше жесткости такого же сечения плиты, но незначительно. Посему считаю, что подобным способом плиту по балочной схеме заставить работать трудно, если не невозможно, уж больно много арматуры надо напихать в этот недоригель. Например, для плиты толщиной 180 мм установка скрытого ригеля из 4-х диаметров 16 (2 сверху, 2 снизу) эквивалентно утолщению плиты в зоне ригеля на 15мм(около того).

Последний раз редактировалось Vasya constr, 11.12.2010 в 11:00.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:16
#13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Да простят меня авторы сих трудов, институт БелНИИС, в свое оправдание скажу, что сам скачивал эти материалы здесь же, на dwg.
По теме - если кто-то не в состоянии представить роль концентрированного армирования на жесткость плоской плиты - это всего лишь от того, что такие мысли - удел деятелей строительной науки, они могут представить, испытать и доказать. Для тех, кто пытается оценить жесткость плиты через приведение жесткости арматуры к бетону через коэффициент альфа, напоминаю, что этот подход в данном случае не уместен, так как жесткость изгибаемого железобетонного элемента зависит от образования трещин (кто захотел, уже давно попробовал в программах, имеющих физнелин, позадавать арматуру разной площади и посравнивать прогибы).
Вложения
Тип файла: rar Рекомендации по монолитным каркасам.rar (2.73 Мб, 1481 просмотров)
 
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:28
#14
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


А момент трещинообразования не от этого самого приведенного момента инерции зависити что ли?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:32
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
По вашей логике плита в зоне над ригелем треснуть должна с таким армированием.
Я тоже так думаю, вероятно, именно поэтому происходит значительное перераспределение усилий. Во всяком случае БелНИИс проводил множество испытаний и эти рекомендации основаны не только на теоретических расчетах.

При этом возникают лишь вопросы по ширине раскрытия трещин, она ведь ограничивается нормами. Когда мы завали этот вопрос автору системы Аркос А.И.Мордичу, он ответил, что при испытаниях фактическая ширина раскрытия получается незначительной, поэтому и проверка эта практически ни к чему...

Последний раз редактировалось mainevent100, 11.12.2010 в 11:40.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:39
#16
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Есть на форуме представители российского НИИЖБ?
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 11:41
#17
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К #15.

Не совсем понятно... Да или Нет.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 11:49
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да простят меня авторы сих трудов, институт БелНИИС, в свое оправдание скажу, что сам скачивал эти материалы здесь же, на dwg.
По теме - если кто-то не в состоянии представить роль концентрированного армирования на жесткость плоской плиты - это всего лишь от того, что такие мысли - удел деятелей строительной науки, они могут представить, испытать и доказать. Для тех, кто пытается оценить жесткость плиты через приведение жесткости арматуры к бетону через коэффициент альфа, напоминаю, что этот подход в данном случае не уместен, так как жесткость изгибаемого железобетонного элемента зависит от образования трещин (кто захотел, уже давно попробовал в программах, имеющих физнелин, позадавать арматуру разной площади и посравнивать прогибы).
Чтоб понять это необязательно пользоваться сложными программами и мучиться с физ. нелином. Простенькая программка "Каркас" вычисляет прогибы балок с учетом трещинообразования, задавая разное армирование можно увидеть, что прогибы значительно меняются
Цитата:
да или нет
если под словом "треснуть" понимать разрушение, то НЕТ.

Последний раз редактировалось mainevent100, 11.12.2010 в 12:01.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 12:39
#19
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Чтоб понять это необязательно пользоваться сложными программами и мучиться с физ. нелином. Простенькая программка "Каркас" вычисляет прогибы балок с учетом трещинообразования, задавая разное армирование можно увидеть, что прогибы значительно меняются
Да в экселе или маткаде у всех, кто занимается расчетами жб, есть эти расчеты. Так почему же не всем понятно?
Vasya constr - если я Вас не правильно понял, то извините, но не все "прикидывая" жесткость жб элемента учитывают положения п. 7.3.11 СП 52-101-2003. Там при определении жесткости учитывается лишь сжатая часть бетонного сечения. Так как ее величина различна на разных участках элемента, отличается и кривизна. Т.е. зная лишь сечение, точно не определить реального прогиба.

Последний раз редактировалось Ал-й, 11.12.2010 в 12:49.
 
 
Непрочитано 11.12.2010, 13:10
#20
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
не все "прикидывая" жесткость жб элемента учитывают положения п. 7.3.11 СП 52-101-2003. Там при определении жесткости учитывается лишь сжатая часть бетонного сечения. Так как ее величина различна на разных участках элемента, отличается и кривизна. Т.е. зная лишь сечение, точно не определить реального прогиба.
Согласен, не все просто, нужно углубиться
Vasya constr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Скрытый ригель" - фикция или реальность?