Защитное покрытие железобетона с возможным разливом нефти
buzz113
 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56

Добрый день помогите ответить на замечание экспертизы, имеется железобетонное корыто (Пункт налива нефти в автоцистерны).
Бетон В25, F150, W4.
По приложению 4 СНиПа 2.03.11-85 была принята защита поверхности бетонной площадки от возможного разлива нефти оклеечным покрытием из поливинилхлоридного пластиката на клее 88-Н. (снаружи боковые поверхности соприкасающиеся с землей обмазаны горячим битумом за 2 раза).

Эксперт выкатил следующее замечание "не соответствует требованиям п.п. 2.48, 2.58 СНиП 2.03.11-85 и не учитывает, что оно будет эксплуатироваться: на открытом воздухе; при температуре до минус 47 °С; в качестве дорожного покрытия (п. 2.2 СНиП 2.03.11-85)"

Последний раз редактировалось buzz113, 30.12.2010 в 10:22.
Просмотров: 1399
 
Непрочитано 30.12.2010, 11:03
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Для начала, зачем?! пользовались прил.4 СНиПа "ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ
В ЖИДКИХ АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ" - это не ваш случай!

Пластикат - мягкий ПВХ, это не вяжется с
Цитата:
в качестве дорожного покрытия
, хотя могу ошибаться (его применяют для подошвы обуви), температура хрупкости около -45 °С.

Считаю п.2.48 к вам отношения не имеет т.к. в проекте
Цитата:
имеется железобетонное корыто
, а в п. 2.48 - речь о полах по грунту (бетонные, не армированные).

Считаю п.2.58 не относится к вам в полной мере, т.к. в п. 2.58 - речь о емкостных сооружениях, а у вас корыто для сбора (ограничения разлива) случайно (кратковременно) разлитой нефти (при наливе, аварии, протечке автоцистерны). контакт нефти с корытом - кратковременный.

Последний раз редактировалось olf_, 30.12.2010 в 11:57.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:20
#3
buzz113


 
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56


olf_ Согласен, меня и самого смущает ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, в моем понимании это сооружения которые постоянно находятся в контакте с нефтью, но в других приложениях про нефть в обще не слова, поэтому может вы ткнете где посмотреть

По поводу почему брался пластикат, согласно п.2.32 не допускается применение лакокрасочных покрытий, остается либо оклеечные либо облицовочные, последнее на мой взгляд более трудоемко

Пока склоняюсь к тому чтобы поднять марку бетона по водонепроницаемости до W6 согласно табл.11 (среднеагрессивная) и не чем не обмазывать, верно ли это и как быть с W8 согласно п.2.58 СНиПа (по замечаниям)?

Последний раз редактировалось buzz113, 30.12.2010 в 12:59.
buzz113 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитное покрытие железобетона с возможным разливом нефти



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитное покрытие металлических конструкций pericl17 Металлические конструкции 1 03.11.2010 16:18
Как правильно задать равномерно-распределенную нагрузку на покрытие? GMarat Расчетные программы 1 11.10.2010 12:52
большепролетное помещение, хочу спроектирывать складчатое покрытие galijard Конструкции зданий и сооружений 3 10.10.2010 15:28
наклонная стена или покрытие с т.зр. противопажарных норм Vlamos Архитектура 4 11.09.2010 22:45