Расчетное сопротивление супеси
Sam8989
 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 18

Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста по поводу условного расчетного сопротивления R0.
Дан грунт: супесь твердая, пылеватая.
Ip=4.5
IL=-0.51
Условное расчетное сопротивление R0 в СНиП 2.02.01-83 по приложению 3 (табл.3)не подходит,т.к. там даны значения для грунтов с 0<IL<1.
Вопрос : откуда взять R0 для указанного выше грунта (есть подозрения на СНиП 2.02.01-83 по приложению 3 (табл.4)).
Просмотров: 4021
 
Непрочитано 11.01.2011, 19:35
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


А супесь просадочная разве?
Думаю, можно взять Ro для супеси с IL =0. Условия этим не улучшить.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 21:16
#3
Sam8989


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 18


Спасибо. решил принять как с IL=0.

Последний раз редактировалось Sam8989, 12.01.2011 в 12:04.
Sam8989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчетное сопротивление супеси



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
расчетное сопротивление фундаментого болта новый проектировщик Основания и фундаменты 1 02.09.2010 11:06
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19