Уважаемые господа-проектировщики! вопрос в следующем:

запроектирована КНС перекачки сточных вод производительностью 60000м3/сут. Самотёком до КНС и напорной линией на очистные, так вот напорный коллектор Ду1000мм заключён в футляр 1220мм на условной отметке -5.000, а над коллектором запроектирована трансформаторная подстанция на отметке условно 0.000 в этом же здании допустимо ли это? чем руководствоваться в такой ситуации какими номативными документами?
Просмотров: 3253
 
Непрочитано 13.01.2011, 18:02
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


По п. 4.5 СНиП II-89-80* (и другим нормативам) запрещается размещение сетей с ЛВЖ и ГЖ под зданиями и сооружениями.
Но тут в здании, вряд ли в нормативах будет подобное
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:40
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


На больших КНС это в порядке вещей, они без трансформаторной не бывают, порой она занимает целый этаж и под ней естественно идут трубопроводы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 21:41
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
размещение сетей с ЛВЖ и ГЖ под зданиями и сооружениями
При чем здесь ЛВЖ и ГЖ когда здесь КНС.

Согласно ПУЭ
4.2.85. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:
1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, ванными и т. п.;
2) непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, занимаемой РУ или трансформаторными помещениями, одновременно может находиться более 50 чел. в период более 1 ч. Это требование не распространяется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим наполнением, а также РУ для промышленных предприятий.
Кроме этого согласно ПУЭ
4.2.103. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также 4.2.118), а также при устройстве выхода из камер в коридор под трансформаторами и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться маслоприемники по одному из следующих способов: (далее см.ПУЭ).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Компоновка КНС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходим типовой проект 902-1-139.88 (КНС), либо чертежи. Alexand_r Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2010 12:32
Ищу типовой проект КНС Maxwellcomp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2009 16:15
Ищу серию на КНС (канализационно-насосные станции) иван578 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2008 11:10