| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пролёт между рамами 9м
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 3047
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
ALEXIY24, я чуть поумничаю и научу как начинающий проектировщик должен задать вопрос, чтоб ответ получить, а пинков поменьше. Это должно пригодится многоим.
![]() И так: "Металлокаркас. есть один участок, где между рамами пролёт составляет 9 м, у меня по расчету на прочность и деформативность вышлы разрезные прогоны из швелеров 33П с шагом 1м. Конструкция покрытия - профнастил. Креплю самонарезом в каждом гофре. Достаточно ли такого раскрепления? Или возможно стоит применить тяжи от верхнего прогона?" Вот где то так. И еще рисуночек не поленится. Конкретно по этой теме обязательно скажут, что это уже много раз обсуждалось, но думаю спрашивать Цитата:
Где то так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
ОЧЕНЬ плохое решение. Настоятельно не советую прогоны делать неразрезными.
Представь что может с фермой, если у двух соседних рам будут неравномерные осадки, например по каким либо причинам фундаменты соседних рам просели. Какая будет опорная реакция прогона на среднюю ферму? Последний раз редактировалось MasterZim, 16.01.2011 в 20:20. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |