сопряжение панели с пустоткой
расчеты
Регистрация: 06.01.2006
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 2182
|
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
А может автора волнует платформенный стык?
А в принципе узлы большинства типов вы найдете в учебниках...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Да, действительно, у кого, что болит...
Тыщу лет не занимался панельными домами, потому и в голову не пришло. Ну, тогда: Плита укладывается на внутреннюю и ли наружную стеновую панель на слой раствора 10-20мм по маякам. Если больше 20 - требуется подкладка сетки (лучше канелированой). Плиты свариваются между собой "соломой" по петлям или пластинами по специальным закладным. Пустоты забиваются на опоре мелкозернистым бетоном. В продольные швы между плитами - раствор. Плиты применять только из серии для конкретного проекта, потому как у них усилена зона опирания. Площадка опирания - смотреть серию. Обычно 60-70мм. Допуски очень жесткие. То же относится и к подстилающему раствору. Должен выдавливаться равномерно. Если чего забыл: народ подправит.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 27
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 27
|
Цитата:
Возник еще один вопрос, платформенный стык это жесткое соединение элементов или шарнир? Спасибо! Последний раз редактировалось Totoshka, 10.12.2010 в 10:04. |
|||
![]() |