Пристрой новой котельной к существующей.
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Регистрация: 16.08.2006
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 4076
|
|
||||
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32
|
вопрос скорее к технологам. Они определят категорию производства и степень огнестойкости для обоих помещений, а так даже непонятно- какой где вид топлива... Для газовых котельных, насколько я знаю категория производства- Г...короче к технологам
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302
|
Цитата:
Я так понимаю если две рядом стоящие котельные имеют разную конструктивную схему, пусть и с одинаковой категорией производства, должны разделяться противопажарной стеной? Поправьте меня. В стене существует только дверной проем, но он скорее всего будет закладываться.
__________________
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32
|
В вашем случае новые помещения - не пристрой, а расширение существующей котельной. Соответственно, при проектировании необходимо соблюсти конструктивные требования, изложенные в п.3 СНиП II-35-76 и п.6.9 СП 4.13130.2009. Требования для пристроенных котельных- не тот случай, на мой взгляд.
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Верное замечание, пристроенная котельная отапливает здание к которому пристроена, а здесь расширение котельной, только не понятно почему его так и не назвать, сделать между котельными проход и назвать новую котельную пристройкой к старой в рамках проекта расширения котельной.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
Котельная не предусматривает постоянное прибывание людей. В данном случае как сказано выше если стена к которой примыкает пристрой глухая то она и является преградой, если её толщина в 1,5 кирпича. Хотя силикатный кирпич плохо переносит пожар при действии огня разрушается.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2010 15:17 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания | vishand | Архитектура | 1 | 18.01.2010 12:30 |