Тормозная нагрузка на пролетное строение
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тормозная нагрузка на пролетное строение

Тормозная нагрузка на пролетное строение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2011, 10:00 #1
Тормозная нагрузка на пролетное строение
Minatrix
 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 8

Знающие люди подскажите!!!

В СНиПе сказано: "Нормативную горизонтальную продольную нагрузку от торможения принимают равной 50% равномерно распределенной части нагрузки АК, но не менее 0,8 К тс и не более 2,5 К тс.

При многополосном движении сила торможения принимается со всех полос одного направления. Причем нагрузку с одной полосы принимают с коэффициентом S =1,0, а с остальных полос с коэффициентом S = 0,6."

При многополосной схеме сначала нужно собирать нагрузку со всех полос и затем сравнивать с интервалом 0,8К-2,5К или сначала собрать с одной полосы, сравнить и только потом вводить коэффициент многополосности?
Просмотров: 3117
 
Непрочитано 05.02.2011, 20:41
#2
stvor

Проектировщик искусственных сооружений
 
Регистрация: 09.04.2008
Белгород
Сообщений: 60


Собираем нагрузку с первой полосы с коэффициентом 1, с остальных (одного направления) с коэффициентом 0,6 и сравниваем с min и max. Ограничение по max введены из предположения о том, что одновременное мгновенное торможения всех автомобилей маловероятно.
stvor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 07:13
#3
Minatrix


 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 8


То есть максимальная нормативная нагрузка с пролетного строения при класе нагрузки А14 будет 35тс? и неважно сколько полос движения?

Последний раз редактировалось Minatrix, 09.02.2011 в 15:21.
Minatrix вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 21:00
#4
stvor

Проектировщик искусственных сооружений
 
Регистрация: 09.04.2008
Белгород
Сообщений: 60


Это нормативная, не забываем про коэффициент надежности.
stvor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 21:28
#5
Minatrix


 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 8


А есть какое нибудь указание на это в СНиПе или других нормативных документах? Потому что пунтк 2.20* СНиПа 2.05.03-84 можно понимать двояко. Вот мне и интересно отражен ли где еще такой вопрос?
Minatrix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тормозная нагрузка на пролетное строение

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Ищу типовой проект Журавлева - железобетонное пролетное строение моста с коробчатым сечением soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.10.2010 09:59
Сталежелезобетонное пролетное строение Яна55107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.06.2010 23:20
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37