Давление обратной засыпки на плиту
Регистрация: 09.04.2006
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 4952
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Всё верно - при вскрытии котлована происходит разгрузка грунтового массива. Учитывать вес обратной засыпки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Но Вы наверно что-то не верно считаете далее:
Плита с консолями по краям без веса обратной засыпки работает хуже, чем с засыпкой. Вес обратной засыпки пригружает консоли и выравнивает изгибающие моменты в плите в сечении под наружными стенами здания. Цитата:
- горизонтальная нагрузка от грунта засыпки передаётся от стен на перекрытия, они работают как распорки. А если этаж нармальный - около 3м - то никаких проблем быть не должно. Если всё-таки что-то не так - хотелось бы посмотреть на расчётную схему |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2006
Сообщений: 10
|
Да Вы правы так оно и должно быть. К тому же коэффициенты постели увеличивающиеся к краям плиты должны гасить осадки.
Но в данном случае здание каркасное с высотой этажа 4.5м заглублено на 12м к тому же со сложной геологией (пласты залегают по углом) и в добавок грунтовые воды от подошвы на 6м. Я к чему в схеме получается, что в средине плита разгружена, а по краям наоборот даже от собственного веса, а тут еще и давление земли с водой. Могу сбросить схему если Вам интересно, только скажите в Scade или Lire. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Можно и то и другое... Но можно и просто схему... Иногда заморочившись наглухо составлением расчётной схемы теряют цель и смысл...
12 метров под землю и 4.5м высота этажа - дело вобщем-то вполне обычное в наше время. Если действительно всё посчитано правильно и такая ситуация - могу предложить с внешней стороны наружных стен сделать рёбра жёсткости. - Ж/б монолитные "косынки", треугольной (или схожей) формы, одна сторона треугольника монолитится с плитой, вторая со стеной. В результате и консоль будет жёстче и стена. Расход бетона и арм. увеличится конечно, но если всё совсем плохо - то вполне применимо... |
|||
![]() |