Давление обратной засыпки на плиту
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Давление обратной засыпки на плиту

Давление обратной засыпки на плиту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2006, 12:28 #1
Давление обратной засыпки на плиту
Karen
 
Регистрация: 09.04.2006
Сообщений: 10

Помогите разобраться с таким вопросом:
Нужно ли учитывать нагрузку на консоль фундаментной плиты от давления грунта обратной засыпки?
Здание довольно глубоко посажено, и если учитывать эту нагрузку получаются зверские моменты в плите и стенах.
С одной стороны – грунт уже был сжат этим весом, но с другой стороны при отрывке котлована происходит его разуплотнение.
Подскажите будут ли от засыпки происходить дополнительные осадки?
Просмотров: 4952
 
Непрочитано 09.04.2006, 13:14
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Всё верно - при вскрытии котлована происходит разгрузка грунтового массива. Учитывать вес обратной засыпки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Но Вы наверно что-то не верно считаете далее:
Плита с консолями по краям без веса обратной засыпки работает хуже, чем с засыпкой. Вес обратной засыпки пригружает консоли и выравнивает изгибающие моменты в плите в сечении под наружными стенами здания.
Цитата:
Здание довольно глубоко посажено, и если учитывать эту нагрузку получаются зверские моменты в плите и стенах.
Не очень понятно откуда "зверские моменты в плите от обратной засыпки? Да и в стенах тоже не очень понимаю... Может у Вас один подземный этаж высотой метров 10? если нет - то никаких проблем быть не должно - проверено временем:
- горизонтальная нагрузка от грунта засыпки передаётся от стен на перекрытия, они работают как распорки. А если этаж нармальный - около 3м - то никаких проблем быть не должно.

Если всё-таки что-то не так - хотелось бы посмотреть на расчётную схему
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2006, 14:42
#3
Karen


 
Регистрация: 09.04.2006
Сообщений: 10


Да Вы правы так оно и должно быть. К тому же коэффициенты постели увеличивающиеся к краям плиты должны гасить осадки.
Но в данном случае здание каркасное с высотой этажа 4.5м заглублено на 12м к тому же со сложной геологией (пласты залегают по углом) и в добавок грунтовые воды от подошвы на 6м.
Я к чему в схеме получается, что в средине плита разгружена, а по краям наоборот даже от собственного веса, а тут еще и давление земли с водой.
Могу сбросить схему если Вам интересно, только скажите в Scade или Lire.
Karen вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2006, 15:05
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Можно и то и другое... Но можно и просто схему... Иногда заморочившись наглухо составлением расчётной схемы теряют цель и смысл...

12 метров под землю и 4.5м высота этажа - дело вобщем-то вполне обычное в наше время. Если действительно всё посчитано правильно и такая ситуация - могу предложить с внешней стороны наружных стен сделать рёбра жёсткости. - Ж/б монолитные "косынки", треугольной (или схожей) формы, одна сторона треугольника монолитится с плитой, вторая со стеной. В результате и консоль будет жёстче и стена. Расход бетона и арм. увеличится конечно, но если всё совсем плохо - то вполне применимо...
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Давление обратной засыпки на плиту