Рабочие по какой-то причине не могут залить ни за раз, ни за
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 3093
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
2 Filip Morrison
в таком случае пересчитай плиту пролетом 6 метров без боковых опираний (опертую по 2 сторонам) и пусть ставят эту арматуру, а арматуру в другом направлении оставь как из первого расчета. В этом случае швы бетонирования роли играть не будут, можешь спать спокойно. Швы делай как сказал AIK |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Спасибо. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Так в этом преркрытии бетона то чуть больше 10 кубов (в зависимости от толщины). Неужели эти "строители" будут носить бетон детскими ведрышками и накладывань такими же совочками
![]() Швы бетонирования в перекрытии при отсутствии балок делаются в плоских плитах — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. А если есть балки, то шов в них должнен устраиваться в средней прети пролета - где минимальна поперечная сила. Значит в этом случае 4 шва никак не устроить. :shock: Пролеты огромные по меркам ненапряженног ж/б. Для них нужно чтобы шов был выполнен качественно: с применением вертикальных щитков в местах образования шва. А еще лучше, если этот щит будет со шпонкой. Для этого к нему прибивают распиленный по диагонали брусок. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25
|
сори за название, а как изменить?
Цитата:
Скажите 2 вещи 1. Плита работает как шарнирно опертая или защемленная (плита между 1 и 2-м эт), т.е. моменты есть на опоре или нет? 2. Если делать шов по максимальному моменту, т.е. по центру, то нужно ли усиление сделать? мне кажется что нужно верхнее армирование добавить. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Недавно поднимал похожую тему - посмотри.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7187 Кстати, в моем случае (плита 190мм пролет 6000мм между главными балками без второстепенных), строители, несмотря на предупреждение, КАТЕГОРИЧНО продолжили бетонировать таким образом. Записал в журнал. Дал устные рекомендации поставить пару стержней дополнительной распределительной арматуры вдоль шва сверху и снизу и объединить, да поставить дополнительно рабочую большого диаметра в середину сечения (типа срезного анкера). Вот такие дела.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Советую тебе прочесть СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Там по вопросу швов есть рекомендации. 8)
По поводу того, шарнирно-опертая плита или защемленная. Во первых, я так и не понял, стена опирается только на стены? Или по другому. Обычно, если плита зажата между стенами, то ее считают как шарнирную, но в местах опирания конструктивно армируют верхнюю зону на случай ее возможного (незначительного) защемления. Диаметр констр. арматуры такой же, как у основной, и обрывают ее на расстоянии 1/10 пролета от стены. Подробнее см. Руководство по конструированию Б и ЖБК из тяжелого бетона. :wink: P.S. Cчищать цементную пленочку с поверхности рабочего шва необходимо (см СНиП), а наиболее легко это выполняется после окончания схватывания цемента (в жаркую погоду через 6-8ч) при помощи металлической щетки, воздушной или водной струи (см Руководство по производству бетонных работ, выпущенное НИИЖБом) |
|||
![]() |