Рабочие по какой-то причине не могут залить ни за раз, ни за
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Рабочие по какой-то причине не могут залить ни за раз, ни за

Рабочие по какой-то причине не могут залить ни за раз, ни за

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2006, 16:09 #1
Рабочие по какой-то причине не могут залить ни за раз, ни за
Filip Morrison
 
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25

Проект коттеджа сделал. Перекрытие монолитное 6х9 опертое по контуру, вообщем все просто.
Рабочие по какой-то причине не могут залить ни за раз, ни за 2 и даже за 3 раза! Хотят 3 рабочих шва сделать!
Где можно сделать?
Какие мероприятия необходимо провести для этого.
Просмотров: 3093
 
Непрочитано 10.04.2006, 16:19
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Рабочие швы вдоль 6м арматуры, как я понимаю именно она работает. На границах бетонирования сеточка, перед следующим бетонированием цементное молочко с сеточки счищать. Не вижу проблем.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 16:36
#3
Filip Morrison


 
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25


шов получается в максимальном моменте, если на 4 ровные части делить.
Filip Morrison вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 17:02
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 Filip Morrison
в таком случае пересчитай плиту пролетом 6 метров без боковых опираний (опертую по 2 сторонам) и пусть ставят эту арматуру, а арматуру в другом направлении оставь как из первого расчета. В этом случае швы бетонирования роли играть не будут, можешь спать спокойно. Швы делай как сказал AIK
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 17:09
#5
Filip Morrison


 
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25


А плита получается жестко защемленная или шарнирно опертая? Если момент есть то на 1/3 сделать шов можно.
Filip Morrison вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 18:44
#6
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Цитата:
Создавая сейчас новую тему в заголовке напишите её суть или то, что хотите спросить в первую очередь.
>>Filip Morrison
Прошу - переименуй тему
Admin вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 19:14
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AIK
Рабочие швы вдоль 6м арматуры, как я понимаю именно она работает. На границах бетонирования сеточка, перед следующим бетонированием цементное молочко с сеточки счищать. Не вижу проблем.
Тоже тупой вопрос (от незнания) а зачем перед следующим бетонированием счищать цементное молоко?:shock:
Спасибо.
 
 
Непрочитано 10.04.2006, 19:35
#8
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Так в этом преркрытии бетона то чуть больше 10 кубов (в зависимости от толщины). Неужели эти "строители" будут носить бетон детскими ведрышками и накладывань такими же совочками
Швы бетонирования в перекрытии при отсутствии балок делаются в плоских плитах — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. А если есть балки, то шов в них должнен устраиваться в средней прети пролета - где минимальна поперечная сила. Значит в этом случае 4 шва никак не устроить. :shock:
Пролеты огромные по меркам ненапряженног ж/б. Для них нужно чтобы шов был выполнен качественно: с применением вертикальных щитков в местах образования шва. А еще лучше, если этот щит будет со шпонкой. Для этого к нему прибивают распиленный по диагонали брусок. :wink:
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 21:39
#9
Filip Morrison


 
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 25


сори за название, а как изменить?

Цитата:
Значит в этом случае 4 шва никак не устроить.
Я понимаю что чушь, поэтому и назвал тему так, но надо!
Скажите 2 вещи
1. Плита работает как шарнирно опертая или защемленная (плита между 1 и 2-м эт), т.е. моменты есть на опоре или нет?
2. Если делать шов по максимальному моменту, т.е. по центру, то нужно ли усиление сделать? мне кажется что нужно верхнее армирование добавить.
Filip Morrison вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 21:47
#10
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


В первом сообщении есть кнопка "Правка" справа. Там можно изменить сообщение и название темы
Admin вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 23:02
#11
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Я поменял.

Filip Morrison ->
У нас здесь тупых и придурков нет. Так что на тупые вопросы отвечать тут некому :!: :wink:
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 23:09
#12
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
У нас здесь тупых и придурков нет. Так что на тупые вопросы отвечать тут некому :!: :wink:
И надо ж мне было первым подсуетиться...
AIK вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 02:00
#13
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Недавно поднимал похожую тему - посмотри.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7187
Кстати, в моем случае (плита 190мм пролет 6000мм между главными балками без второстепенных), строители, несмотря на предупреждение, КАТЕГОРИЧНО продолжили бетонировать таким образом. Записал в журнал. Дал устные рекомендации поставить пару стержней дополнительной распределительной арматуры вдоль шва сверху и снизу и объединить, да поставить дополнительно рабочую большого диаметра в середину сечения (типа срезного анкера).
Вот такие дела.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 14:23
#14
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Советую тебе прочесть СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Там по вопросу швов есть рекомендации. 8)
По поводу того, шарнирно-опертая плита или защемленная. Во первых, я так и не понял, стена опирается только на стены? Или по другому. Обычно, если плита зажата между стенами, то ее считают как шарнирную, но в местах опирания конструктивно армируют верхнюю зону на случай ее возможного (незначительного) защемления. Диаметр констр. арматуры такой же, как у основной, и обрывают ее на расстоянии 1/10 пролета от стены. Подробнее см. Руководство по конструированию Б и ЖБК из тяжелого бетона. :wink:
P.S. Cчищать цементную пленочку с поверхности рабочего шва необходимо (см СНиП), а наиболее легко это выполняется после окончания схватывания цемента (в жаркую погоду через 6-8ч) при помощи металлической щетки, воздушной или водной струи (см Руководство по производству бетонных работ, выпущенное НИИЖБом)
Romka вне форума  
Ответ