Подскажите мероприятия по учету сейсмики
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите мероприятия по учету сейсмики

Подскажите мероприятия по учету сейсмики

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2006, 04:00 #1
Подскажите мероприятия по учету сейсмики
Гоша
 
считаю, обследую
 
Забайкалье
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 791

Огромная просьба.
Подскажите требования к конструированию промышленных зданий с учтом сейсмики. Понимаю вопрос емкий...
Уточню: стропильные ж/б фермы с раскосами- 24 м, подстропильные- 12 м. Высота до низа ферм 6 м.
Сейсмичность 7-8 баллов.
Ну хотя бы ссылку..очень нужно.

Спасибо.
Просмотров: 2634
 
Непрочитано 12.04.2006, 07:47
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


" РОКОВОДСТВО по проектированию производственных эданий с каркасом из железобетонных конструкций для сейсмических районов"

Издательство литературы по строительству. Москва 1972
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 07:51
#3
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


wjea, спасибо.
Можно вопрос в "личку"?
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 08:15
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Да
wjea вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 10:58
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 Гоша
В сейсмике желательно бы перейти на стальные фермы для уменьшения веса стропильных конструкций и соответственно сейсмических нагрузок. Это никак? Или вопрос уже решенный?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 11:13
#6
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


MasterZim, здание уже стоит. Реконструкция.
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 13:57
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 Гоша
Если дом существующий, то гиблое дело
Я например с такой работой даже не связываюсь.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 22:06
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


:arrow:

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах
СП 31-114-2004 "строительство в сейсмических районах"
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите мероприятия по учету сейсмики