Кабели с -нг изоляцией
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,373
|
||
Просмотров: 1827
|
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
А сам-то смотрел? Видно плохо смотрел, тогда вот ещё разок посмотри:
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR). Так что -нг в пожарке не пройдёт! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Из ГОСТ Р 53315-2009 следует, что во всех случаях групповой прокладки кабелей (а прокладка в кабельном канале - это уже групповая прокладка) следует применять кабели с -нг-... (далее еще буквы) изоляцией.
Применение кабелей с обычной изоляцией (не -нг), согласно ГОСТ, не допускается (раздел 6 ГОСТ).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена - допустимые длительные токи | trafbite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 22.12.2015 20:53 |
Особенности перехода бумажных кабелей в кабели из сшитого полиэтилена 0,4 кВ | waha | Электроснабжение | 1 | 21.08.2009 10:41 |
4-х жильные силовые кабели в доме | Ратмир | Электроснабжение | 2 | 01.10.2008 08:00 |
Минимальное расстояние для проводного вещания | PPM | Инженерные сети | 2 | 25.08.2008 14:36 |
Классификатор ЕСКД.Жгуты и кабели. | walser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2008 22:57 |