Дымоудалание в помещениях библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2011, 19:15 #1
Дымоудалание в помещениях библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

Добрый вечер! У меня школа и в нем есть 3-и помещения:
1. Библиотека (Авансзал, выдача книг) площадью 68 м2
2. Книгохранилище площадью 72 м2
3. Подсобное помещение библиотеки площадью 36 м2. В данном помещении вроде как тоже есть несколько стеллажей с книгами.

Требование п. 7.2 и СП 7.13130.2009

Цитата:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей ;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;
- торговых залов магазинов;
относится и к этим помещениям? т.е во всех 3-ех делать дымоудаление?
Просмотров: 5022
 
Непрочитано 29.03.2011, 17:02
#2
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


кмк, сделать механизированный привод на окна в 1 и 2, а в 3 ничего не делать (там же нет пост. рабочего места?)
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 17:16
#3
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


В вашем случае нужно дымоудаление из каждого помещения. Обычно делают кирпичную шахту с естественной вытяжкой, все зависит от того,на каком этаже данные помещения.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 13:38
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Обычно делают кирпичную шахту с естественной вытяжкой, все зависит от того,на каком этаже данные помещения
Естественная только для одноэтажных зданий, кроме того, сечение получается через чур большим.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 20:19
#5
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Естественная только для одноэтажных зданий
Не соглашусь, иногда удобнее предусмотреть вертикальные вентшахты для вытяжки, например в АБК, чем предусматривать отдельные венткамеры. Тут работа сосвместная со специалистом ОВ.

Последний раз редактировалось Serafima, 02.04.2011 в 20:25.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2011, 04:26
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Не соглашусь
И напрасно, с СП7.13130-2009 спорить практически невозможно. Кроме того, возудховоды все равно должны быть из стали плотные, а уж потом обкладывайте кирпичем и пр. т.е. кирпичную шахту нельзя

И из каждого помещения не обязательно, можно из коридора при площади помещений до 200м2 и т.д
Vlad® вне форума  