Добрый день, форумчане. Есть чертежи офисного здания с подвалом, от подвала вдальнейшем отказались. Каркас металлический, стены самонесущие из пенобетонных блоков, есть несущие - лестничной клетки. Необходимо разработать план фундаментов (без расчётов) из буронабивных свай (d=350). Голову ломаю: под колонны отдельностоящие, под несущие стены - сваи с шагом не менее метра в свету, объединённые лентой ростверка, под самонесущие стены думала фундаментные балки, но балки будет не на что опереть у существующего здания, нужно и под самонесущие стены делать фундамент.
Прошу совета. Понимаю, что вопрос глупый, но ничего уже не соображаю, как лучше устроить этот фундамент?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
здание.dwg (342.3 Кб, 1500 просмотров)

Просмотров: 4448
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:09
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Nelli Посмотреть сообщение
Необходимо разработать план фундаментов (без расчётов) из буронабивных свай (d=350).
На авось?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 14:23
1 | #3
Nelli


 
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На авось?
Да, без расчётов "на авось", схематически. Меня интересует именно расположение свай в плане (как верно завязать колонны, несущие и самонесущие стены), а не их количество.
Nelli вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:32
1 | #4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Принципиальная схема может быть такой - свайные кусты под колоннами, под всеми стенами - балки (сборные или монолитные), опирающиеся на ростверки фундаментов под колонны. В районе примыкания к сущ. зданию - выполнить опорные ростверки, для опирания на них балок под стены.

Количество свай, их диаметр, длину и размещение в плане лучше все же принимать по расчету. Точнее даже не "лучше все же", а только по расчету. Должны ж вроде понимать, что отвечаете за эти конструкции вы.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 15:18
1 | #5
Nelli


 
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6


Такое простое решение - опорные ростверки, а я и не догадалась (
Спасибо!
Nelli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 12:29
#6
Nelli


 
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6


ещё вопрос, можно ли расположить коммуникации в промежутке между землёй и плитой первого этажа (зазор 800мм)? если да, на что их уложить, как изолировать? подвала нет.
Nelli вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 12:35
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


место прохода коммуникаций "в промежутке между землёй и плитой первого этажа" называется подвал =) и нужен он для обслуживания этих самых коммуникаций

п.с. посмотрел чертежи - край. возьмите нормальных проектировщиков.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 14:06
#8
Nelli


 
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
место прохода коммуникаций "в промежутке между землёй и плитой первого этажа" называется подвал =) и нужен он для обслуживания этих самых коммуникаций

п.с. посмотрел чертежи - край. возьмите нормальных проектировщиков.
ваши бы слова, да начальству в уши( замучали они меня уже! выдали эти чертежи, сказали, что подвала не будет, начертила им без подвала, так теперь спрашивают, как коммуникации проходить будут. и куда теперь их лепить? я-то знаю, что либо подвал, либо пристройка, так ведь это дополнительные расходы. вот и подумала, возможно есть какой вариант расположения коммуникаций между землёй и плитой? фундамент из буронабивных, нижний край ростверка на 100 мм выше уровня земли.
Nelli вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 14:37
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


По поводу коммуникаций - либо должно быть техподполье, причем высотой 2,1 м (для общественных зданий) - по пожарным нормам, либо засыпать все землей (песком) и делать полы по грунту. Это если по нормам.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 15:26
#10
Nelli


 
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
либо засыпать все землей (песком) и делать полы по грунту
как в этом случае будут проходить коммуникации?
Nelli вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 15:36
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Nelli Посмотреть сообщение
как в этом случае будут проходить коммуникации?
Как обычно, под полами, в засыпке. Можно сделать подпольные каналы для особо ответственных коммуникаций.
Кстати, Вы примыкаете к существующему зданию. Вы уверены, что Ваши фундаменты не будут оказывать на него влияние?
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Каркасное здание, фундамент из буронабивных свай.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу «Методических рекомендаций по расчету подпорных сооружений из буронабивных свай, НИИСК, Киев, 1985» dimakrd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.09.2010 19:08
Расчет конических буронабивных свай AlexSredin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2010 12:45
Каркасное здание RTD Конструкции зданий и сооружений 8 07.08.2006 09:56