Раздевалки над тепловым пунктом и электрощитовой - возможно?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Раздевалки над тепловым пунктом и электрощитовой - возможно?

Раздевалки над тепловым пунктом и электрощитовой - возможно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2011, 15:17 #1
Раздевалки над тепловым пунктом и электрощитовой - возможно?
Владимир Сергеевич
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54

Есть АБК, смежное со складом. На первом этаже расположенны технические помещения в следущем порядке: тепловой и водомерный узел, венткамера, электрощитовая. Вопрос. Можно ли на втором этаже НАД перечисленными помещениями расположить раздевалки для персонала склада? Это ведь не кабинеты и не учебные залы. Постоянного пребывания людей там не будет.

Руководствовался логикой, исходя из этого:

СНиП Общественные здания и сооружения

п.1.13. Вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, комнатами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Просмотров: 4880
 
Непрочитано 05.04.2011, 13:06
1 | #2
Елена 2

ГАП
 
Регистрация: 05.04.2011
РФ
Сообщений: 22


Для выполнения условия аккусстического комфорта Вы можете размещать раздевалки для персонала над указанными помещениями, однако, если у вас при раздевалках есть душевые, то их нельзя располагать над электрощитовой
Елена 2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 13:23
#3
Владимир Сергеевич


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Елена 2 Посмотреть сообщение
однако, если у вас при раздевалках есть душевые, то их нельзя располагать над электрощитовой
само собой. только шкафчики и лавочки.

спасибо, Елена
Владимир Сергеевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Раздевалки над тепловым пунктом и электрощитовой - возможно?