Электроосвещение взрывоопасных помещений
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 7667
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
![]() А у нас светильник помещение? В нем кто-то живет??????? Нужно просто применять светильник с взрывозащитой А там все очень просто: - Если светильник питается по искробезопасной электрической цепи, то вообще ничего делать не надо. - В остальных случаях светильник потому и взрывозащищенный, что его герметизация обеспечена его конструкцией. Ну и соответственно взрывозащита светильника должна соответствовать помещению. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке. Разделительные уплотнения устанавливаются: а) в непосредственной близости от места входа трубы во взрывоопасную зону; б) при переходе трубы из взрывоопасной зоны одного класса во взрывоопасную зону другого класса - в помещении взрывоопасной зоны более высокого класса; в) при переходе трубы из одной взрывоопасной зоны в другую такого же класса - в помещении взрывоопасной зоны с более высокими категорией и группой взрывоопасной смеси. Допускается установка разделительных уплотнений со стороны невзрывоопасной зоны или снаружи, если во взрывоопасной зоне установка разделительных уплотнений невозможна. Обычно делают короб с песком, или проходят через улицу, или применяют специальные проходы типа Рокстек или им подобные. ПУЭ п. 7.3.112 Вводы кабелей в электрические машины и аппараты должны выполняться при помощи вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Наверное там ни кто не живет, но иногда заходят операторы и аппаратчики чтобы проконтролировать работу оборудования, а делать это в темноте не очень то удобно.
Коробок каких, ответвительных? Возмите проходные светильники фирмы CEAG, ответвления можно делать прямо в сетильниках, коробки при этом не нужны.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
На предприятии, где мы чаще всего применяем взрывозащищенное оборудование, ВЭЛАН стараются не применять, а предпочитают CEAG.
У CEAGа вопросы установки и подключения светильников более продуманные. Хотя ВЭЛАН в последнее время несколько продвинулся в этом отношении. Но в любом случаи вопрос применения оборудования той или иной фирмы необходимо решать и согласовывать с заказчиком.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации? | arch.Wladek | Архитектура | 7 | 22.11.2010 11:13 |
Кто и на каком этапе определяет набор помещений в производственных зданиях? Какими документами при этом надо руководствоваться? | Stierlitz | Архитектура | 13 | 28.10.2010 05:00 |
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д | Ace_mgn | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.12.2009 12:36 |
Составление экспликации помещений | Anton_Br | Архитектура | 4 | 21.07.2009 17:13 |
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? | proekt_mep | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.03.2009 11:15 |