На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали

На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2011, 10:15 #1
На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134

При расчёте армирования железобетонных столбов круглого сечения на какие проверки влияет косвенная арматура в виде спиральной сетки?
Просмотров: 2576
 
Непрочитано 18.05.2011, 18:12
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
При расчёте армирования железобетонных столбов круглого сечения на какие проверки влияет косвенная арматура в виде спиральной сетки?
смотря как сетка выполнена, так может повлиять на расчет по поперечной силе
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 16:42
#3
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


А на ширину раскрытия продольных и поперечных трещин?
На продольную арматуру конечно не влияет наверное?
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 18:13
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
А на ширину раскрытия продольных и поперечных трещин?
На продольную арматуру конечно не влияет наверное?
вы не совсем корректные вопросы задаете.
В расчете на трещинообразование (из условия сохранения арматуры ) участвует только установленная продольная арматура
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 18:37
#5
Off1024

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Владивосток
Сообщений: 36
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™


Косвенная спиральная арматура - она же поперечная арматура, как правило, устанавливается из расчета на поперечную силу.. а также согласно конструктивным требованиям. В ж/б столбах чаще доминируют конструктивные требования, в балках чаще - по расчету.
В расчете на раскрытие трещин учитывается только продольная арматура.
Off1024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 05:04
#6
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Off1024
А на продольное растяжение влияет поперечная арматура? Наверное нет.
А на продольне сжатие? В частности на ширину раскрытия продольных трещин проверяемую напряжением в сжатом бетоне которое не должно быть больше Rbmc2 наверное влияет? У меня вот круглый железобетонный столб не проходит при внецентренном сжатии при проверке максимальных напряжений в сжатом бетоне: Rbmax>Rbmc2. Можно ли с помощью поперечой арматуры уменьшить напряжения в сжатом бетоне?
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 16:15
#7
Off1024

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Владивосток
Сообщений: 36
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™


Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего открыть справочник по расчету внецентренно-сжатых конструкций и посмотреть от чего зависят напряжения... от площади рабочих продольных стержней от класса бетона и бетонного сечения. Участия там поперечная арматура не принимает (я не увидел). А что мешает вам развить сечение или увеличить армирование?
Off1024 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 16:39
#8
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
П. 3.57 стр. 59.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 19:56
#9
Off1024

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2011
Владивосток
Сообщений: 36
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™


См. Пособие к СП 52-101-2003 п.п. 3.64-3.65. Описывается расчет внецентренно-сжатого элемента круглого сечения.
Off1024 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали