Контроль наличия потока агрессивной жидкости в трубопроводе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Контроль наличия потока агрессивной жидкости в трубопроводе

Контроль наличия потока агрессивной жидкости в трубопроводе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2011, 10:47 #1
Контроль наличия потока агрессивной жидкости в трубопроводе
tehnic
 
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 22

Планируется ремонт системы газоочистки.
Содовый раствор циркулирует по трубам и распыляется через сопла.
Опыт эксплуатации данной установки показал, что нержавейка не стоит, поэтому заменяем трубы на стальные гуммированные резиной.
Раствор распыляется через сопла, сопла периодически забиваются, поэтому цеховые просят организовать контроль наличия протока.

Собственно сам вопрос: какие датчики можно поставить на гуммированный трубопровод, чтобы контролировать наличие протока жидкости.
Просмотров: 2816
 
Непрочитано 17.05.2011, 11:39
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Поставить то можно любой. Но вот чувствительнык элемент у них в основном сталь или нержавейка.
Посмотри реле протока компании IFM. Они работают с пищевкой и их датчики рассчитаны на агрессивные жидкости. Даже с титановым чувствительным элементом есть. Ну а дальше советуйся с ними и с технологами, как поведут их сорта нержавейки и титана в вашей среде.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 12:07
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


ИМХО проще всего поставить датчик давления, при забивании сопла давление перед ним возрастает, датчик должен доложить об этом цеховым.
Подключить датчик давления можно через мембрану, при этом рабочая среда не будет контактировать с элементами датчика.
Почему нержавейка не стоит под содовым раствором, вот что я никак в толк не возьму, у него ведь PH выше 7. А поэтилен/полипропилен тоже растворяется?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 12:27
#4
tehnic


 
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Почему нержавейка не стоит под содовым раствором
Нержавейку разъедает не сам содовый раствор, а соединения хлора, которые этим раствором абсорбируют.