Устройство свай струйным геотехническим методом
Москва
Регистрация: 24.03.2005
Сообщений: 293
|
||
Просмотров: 2491
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
был недавно свидетелем реконструкции фундаментов одного здания таким способом. в одну из свай ушло раствора примерно в 5 раз больше чем в остальные. Хорошо что прораб считающий попался(нескольких мешков не хватило), а то работягам все равно было - гонят и гонят. Оказалось, что давлением раздавило дренажную трубу и все ушло в дренаж. Пришлось часть перекладывать, а часть пробивать от раствора. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
[quote="rust-resisting"]
интересно вот что - какое влияние их наличие может оказать на их же работу? [quote] На работу языков? А они должны еще и работать? На работу грунтоцементных свай никак не влияют. [quote]Явление достаточно неприятное, т.к. при возникновении такой "отстраненной струи" высокое давление способно повредить не только кабели, но и трубы достаточно большого диаметра. [quote] Есть такое понятие как охранная зона инженерных коммуникаций. Если она соблюдается, то не должно ничего быть: на 5 метров джет не доплюнет. |
|||
![]() |