Зависит ли результат от модуля упругости
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Зависит ли результат от модуля упругости

Зависит ли результат от модуля упругости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2011, 08:03 1 | #1
Зависит ли результат от модуля упругости
Нюта2011
 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 10

Почему когда в Scad меняю бетон и модуль упругости результаты все равно получаются одинаковыми
Просмотров: 1637
 
Непрочитано 22.05.2011, 08:27
1 | #2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Усилия при линейном расчете зависят от соотношения жесткостей. EJ1/EJ2
Когда меняете Е соотношение не меняется. Перемещения и деформации обратно пропорциональны Е
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 08:29
#3
Нюта2011


 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 10


а где поменять соотношение жесткостей?
Нюта2011 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 08:46
1 | #4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Задать разные жесткости разным элеменам. Разные сечения с разными характеристиками. Но и в этом случае результат не изменится для статически определимых систем. Только для неопределимых
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 08:54
#5
Нюта2011


 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 10


у меня здание, смысл в том чтобы посмотреть какие усилия будут при бетоне В20 и В 30
Нюта2011 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2011, 09:00
1 | #6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


в линейной постановке, в том случае если вы задаете жесткости по голому бетонному сечению - одинаковые. Хотя на самом деле далеко не одинаковые. Но линейный расчет для железобетона верен в рамках теории предельного равновесия и усилия в момент его наступления будут такими, какими вы их определите армированием.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 09:10
#7
Нюта2011


 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 10


Спасибо!
Нюта2011 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Зависит ли результат от модуля упругости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. Tym Конструкции зданий и сооружений 112 02.12.2022 19:14
Лира 9.4. Непонятная запись значения модуля упругости. vladimir1963 Лира / Лира-САПР 4 04.03.2011 05:21
Ищу таблицу с указанием модуля упругости и удельного веса материалов Askarov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.10.2009 12:25
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb Mäher Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2009 13:06
расчет модуля упругости грунта katM Разное 9 26.03.2009 16:21