Выбор КЛ
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

1. перечислите пожалуйста как по каким условия ведется выбор кабеля КЛ-10 кВ, и Кл-0.4.
2. Как считается КЛ-10 и КЛ-0.4кВ по потере напряжения самый простой и удобный способ
3. Как выбрать кабельный ящик
Просмотров: 1551
 
Непрочитано 29.05.2011, 21:51
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Интересная постановка вопросов:
- перечислите пожалуйста как по каким условия ведется выбор кабеля КЛ-10 кВ, и Кл-0.4 - наверное по тем условиям, которые прописаны в ПУЭ.
- как считается КЛ-10 и КЛ-0.4кВ по потере напряжения самый простой и удобный способ - по закону Ома.
- как выбрать кабельный ящик - скорее всего по напряжению и току, какие еще могут быть условия.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 08:01
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


1. Способ прокладки, пожелания заказчика в части 10 кВ, сшитый полиэтилен или БМП
2. Аврал дельта.
3. По току и напряжению как сказали выше
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор КЛ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Выбор рамкой (работает глючно) Strannyk AutoCAD 2 24.05.2011 11:40
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56