Расчет элементов стропильной крыши. Непонятные результаты.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет элементов стропильной крыши. Непонятные результаты.

Расчет элементов стропильной крыши. Непонятные результаты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2011, 14:25 #1
Расчет элементов стропильной крыши. Непонятные результаты.
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Считаю стропильную крышу в двух вариантах снегового нагружения. Нормативная снеговая - 120 кг/м2.

[IMG]http://i022.***********/1106/b4/037de4f0c3dd.png[/IMG]

Здесь розовые точки - шарнирно-подвижные опоры, желтая точка - шарнирно-неподвижная опора.

Эпюра моментов по варианту 1.

[IMG]http://s13.***********/i186/1106/a6/1fea3ab4654d.png[/IMG]

Эпюра моментов по варианту 2.

[IMG]http://s014.***********/i326/1106/02/750d1f50c659.png[/IMG]

Вопросы:

1. Почему при расчете по варианту 2 больший опорный момент получился со стороны менее нагруженного ската?
2. Почему в обоих вариантах продольные усилия в подкосах и затяжке абсолютно идентичны (подкосы 11.06 кН, затяжка 1.66 кН)?
Просмотров: 13961
 
Непрочитано 10.06.2011, 14:55
#2
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение

1. Почему при расчете по варианту 2 больший опорный момент получился со стороны менее нагруженного ската?
2. Почему в обоих вариантах продольные усилия в подкосах и затяжке абсолютно идентичны (подкосы 11.06 кН, затяжка 1.66 кН)?
А в чем посчитано?
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 15:14
#3
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


1. В коньке не может быть шарнирно-подвижной опоры. Там просто шарнир. Или вы так стойку эмитируете?
2.
Цитата:
Почему при расчете по варианту 2 больший опорный момент получился со стороны менее нагруженного ската?
Посмотрите деформационную схему и все поймете. Схема смещается влево и поворачивается против часовой стрелки. Усилие на средней опоре слева уменьшается (за счет податливости опоры), а правый средний узел выпирает.
3.
Цитата:
Почему в обоих вариантах продольные усилия в подкосах и затяжке абсолютно идентичны (подкосы 11.06 кН, затяжка 1.66 кН)?
Равны в обоих подкосах потому что сумма горизонтальной проекции сил неизменна и равна 0, а неподвижная опора всего одна. А идентичны при обоих загружениях потому что вертикальная проекции сил тоже не изменилась ((1,25 + 0,75)/2 = 1)
sibedir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 15:15
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
А в чем посчитано?
Gen3dim из пакета Ing+

Заменил опору в коньке на шарнирно-неподвижную - результаты стали боле логичными качественно, но непонятными количественно.

Эпюра моментов по варианту 2.

[IMG]http://s016.***********/i336/1106/76/df22e440b0d3.png[/IMG]

Усилия в подкосах: левый - 13.25 кН, правый - 8.87 кН. Смущают численные значения моментов. При расчете одной стропильной ноги вручную (более нагруженной), момент получается на 1 кН больше.

Насколько адекватна замена конькового прогона шарнирно-неподвижной опорой?

Цитата:
В коньке не может быть шарнирно-подвижной опоры. Там просто шарнир. Или вы так стойку эмитируете?
Да, там стойка и прогон коньковый.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:02
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Нитонисе, Какой шаг стропил? Сколько весит конструкция кровли?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:15
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не бывает такой схемы стропил.Поставьте среднюю стойку и все встанет на свои места.Micro Fe хорошая прога

Последний раз редактировалось igr, 10.06.2011 в 16:23.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:22
#7
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Заменил опору в коньке на шарнирно-неподвижную
Ого! Я говорю ТАМ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОПОРЫ, только шарнир. Хотите опереть, так и ставте стойку. И не забудте ее с растяжкой соединить.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:24
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не бывает такой схемы стропил.Поставьте среднюю стойку.
Ну-ну...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot005.jpg
Просмотров: 536
Размер:	77.9 Кб
ID:	61355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot006.jpg
Просмотров: 350
Размер:	64.8 Кб
ID:	61356  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 16:43
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;765072]Нитонисе, Какой шаг стропил? Сколько весит конструкция кровли?
Шаг стропил 1 метр. Проекционная нагрузка от собственного веса - 50 кг/м2.

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Ого! Я говорю ТАМ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОПОРЫ, только шарнир. Хотите опереть, так и ставте стойку.
У меня же стойки не под всеми стропилами стоят. Они идут с шагом 3 метра. Стропила вверху опираются на коньковый прогон. Какой же там шарнир? Перемещения вниз ограничены прогоном, а вот по горизонтальным перемещениям вопрос.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:49
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Опора то есть в середине только смещена.Такие стропила называются наслонные.А предлагаемая схема карусель - усилия в стропилах зависят от вращения опорного треугольника под коньком.Надо под всеми стропилами стойки ставить
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 16:56
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Надо под всеми стропилами стойки ставить
Это круто)

Лучше смоделирую пространственную схему с учетом стоек и конькового прогона.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 17:12
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это не круто, это нормально.Какая пространственная работа.Пролет 6 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 17:18
#13
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
У меня же стойки не под всеми стропилами стоят.
Если стойка есть, нужно ее в РС задавать. Если стойки нет - никакой опоры. Если на прогон - не знаю, я бы все-таки в протранстве решил (ну или на крайний случай податливая опора). Сомневаюсь, что в пространственной схеме что-то сильно изменится. Хотя лучше в пространстве. Точнее какбы. За одно и прогон проверите на работу в двух плоскостях.
sibedir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 17:21
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это не круто, это нормально.Какая пространственная работа.Пролет 6 м
Не, ставить стойки под каждую стропилку - меня не поймут

Поставил 4 стропильных "поперечных рамы" со стойками по крайним и коньковым прогоном. Получились интересные результаты. Усилия в элементах промежуточных "рам" значительно отличаются от усилий в крайних "рамах". В частности в затяжке крайней рамы 0.51 кН, а в затяжке промежуточной "рамы" - 11.54 кН. Из-за прогиба прогона чтоли такой эффект? Также выросли и усилия в подксое. В крайних рамах - 10.74 кН, в промежуточных - 17.6 кН.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 17:25
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну поупрожняйтесь в расчетах полезное дело.При центральных стойках затяжки не нужны.Удачи!
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 17:36
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну поупрожняйтесь в расчетах полезное дело.
Согласен. Раньше считал вручную наиболее нагруженную стропильную ногу, сейчас решил смоделировать полную стропильную схему. Оказалось, что усилия в ней распределяются совсем не так, как предполагалось.

Хотел бы уточнить основные расчетные предпосылки. Правильно ли я задал краевые условия (крайние опоры стропил - шарнирно-подвижные, центральная опора, где сходятся подкосы - шарнирно-неподвижная)?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 17:56
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, у меня не такие эпюры от единичной нагрузки по 2-м вариантам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-06-10_175445.png
Просмотров: 246
Размер:	23.2 Кб
ID:	61362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-06-10_175459.png
Просмотров: 182
Размер:	23.2 Кб
ID:	61363  
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 18:02
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Нитонисе, у меня не такие эпюры от единичной нагрузки по 2-м вариантам
У вас крайние опоры подвижные?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 18:03
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


нет
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 18:11
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нет
А у меня подвижные.

Разве можно считать подобный узел шарнирно-неподвижной опорой?

[IMG]http://s56.***********/i154/1106/79/2284b7d7c318.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет элементов стропильной крыши. Непонятные результаты.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
тестовый расчет оболочек v2 Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2005 16:46