Огнезащита конструкций
Регистрация: 01.04.2006
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 12102
|
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Net
Я с вами не согласен однозначно СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. табл.4 все предельно ясно. Не в первый раз делаем торговые центры с незащищенными стальными фермами и защищеными колоннами и этажерками. Все стоит, все согласовано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2006
Сообщений: 114
|
2 Net
Стропильные и подстропильные фермы относятся к несущим элементам здания только в том случае, если они учавствуют в создании жёсткости каркаса (т.е. убрал ферму - упали колонны, потеряв устойчивость). При одноэтажном здании с ж/б колоннами такой вариант очень маловероятен. Скорее всего эти фермы - элементы бесчердачного покрытия. Требуемый предел огнестойкости, при степени огнестойкости здания II, - R15. "... допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8." Кстати, меня всегда интересовал этот момент в снипе - по идее, надо проводить натурные испытания конструкций с требуемым пределом R15, если хочешь оставить их незащищёнными? :-) :twisted: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Согласно СНиП п.5.18: к несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, - несущие стены, рамы, колонны, ригели, арки, фермы и балки перекрытий, связи, диафрагмы жесткости и т.п.
Tramp Мне кажется, именно в одноэтажном здании фермы буду являться элементом жесткости каркаса. А вот в многоэтажном - действительно можно принять как для бесчердачного покрытия. Но нас пожарники и прогоны покрытия заставили покрыть, как элементы горизонталых связей каркаса (одноэтажный металлических каркас). Пожет поможите обосновать, что в этом нет необходимости? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.10.2003
Владимир
Сообщений: 27
|
__________________
Грядущее неизбежно! |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
Похожая ситуация - только мне надо до R90 защитить закладные (скорее соединительные) детали колон - примыкание колон к стенам.
Подскажите состав, название или производителя - защита до R90 без учета работы самого метала (просто непонятно как такая мелкая деталь сама по себе огонь держет в даной ситуации). Багодарю всех.
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Фермы защищать надо. Самые сертифицированные ребята вот эти:
http://krilak.ru |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
Осторожнее, продукции много новой появилось ,а сертификаты узко-применимые. Особенно видны пробелы при применениии в комплексе с антикоррозионным покрытием. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
Согласовать можно и то, что сгорит через 2 минуты. Связи обеспечивают пространственную жёсткость каркаса при определённых нагрузках. Я проработал в строительстве 35 лет и не видел защищённых связей. Связи не являются несущими конструкциями, от которых зависит жизнь людей при пожаре.
Советую посоветоваться с пожарниками (которые будут подписывать бумаги). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 28
|
Извините, может не совсем по теме...
Ситуация: здание категории Д, находится на территории нефтеперерабатывающего завода вне зоны взрывопожароопасных установок. Заказчик потребовал выполнить огнезащиту всех кабельных конструкций внутри здания без каких либо объяснений: "если не сделаете, объект в эксплуатацию не сдадите". Кто знает, есть ли такие требования в НТД? |
|||
![]() |
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
![]() |
Будете смеяться, но можно не делать огнезащитное покрытие вообще
![]() Все требования по пожарной опасности являются рекомендациями. См. постановление 87 раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); т.е. при соответствующих расчётах и, естественно, положительных результатов огнезащиту можно и не делать ![]() Пример: закрытый склад металлолома (обслуживающий персонал 3 человека) расположен через дорогу от пожарной части ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
См. п. 4.3 ГОСТ Р 53295-2009
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Спасибо за ответ,но это видел,об этом и вопрос
![]() 12.4. Работы по разработке декларации пожарной безопасности. или к п. 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений |
|||
![]() |