Уважаемые коллеги!
Занимаюсь проектированием одноэтажного здания. Каркас смешанный - ж/б колоны, покрытие по стальным стропильным и подстропильным фермам. Степень огнестойкости здания II.
Имеется вопрос. Надо ли в данных условиях покрывать стальные конструкции огнезащитным составом?
Просмотров: 12102
 
Непрочитано 23.05.2006, 12:08 Re: Огнезащита конструкций
#2
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Karat
Уважаемые коллеги!
Занимаюсь проектированием одноэтажного здания. Каркас смешанный - ж/б колоны, покрытие по стальным стропильным и подстропильным фермам. Степень огнестойкости здания II.
Имеется вопрос. Надо ли в данных условиях покрывать стальные конструкции огнезащитным составом?
Элементы крыши могут быть металлическими без специальной обработки т.к. на них требования всего 15 минут сопративления огню.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2006, 12:25
#3
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Если у вас есть чердачное перекрытие его надо защищать до REI 45
а покрытие как было сказано выше - не надо. Смотрите СНиП 21-01-97 табл.4 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2006, 19:53
#4
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Karat
Фермы относятся к несущим элементам здания- R90, скорее всего у тебя есть и связи металлические- у них так же огнестойкость 90 мин.
Значит нужно обязательно покрывать огнезащитным составом
Net вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2006, 09:29
#5
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Net
Я с вами не согласен однозначно СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. табл.4 все предельно ясно. Не в первый раз делаем торговые центры с незащищенными стальными фермами и защищеными колоннами и этажерками. Все стоит, все согласовано.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2006, 09:59
#6
Tramp


 
Регистрация: 12.01.2006
Сообщений: 114


2 Net
Стропильные и подстропильные фермы относятся к несущим элементам здания только в том случае, если они учавствуют в создании жёсткости каркаса (т.е. убрал ферму - упали колонны, потеряв устойчивость). При одноэтажном здании с ж/б колоннами такой вариант очень маловероятен.
Скорее всего эти фермы - элементы бесчердачного покрытия. Требуемый предел огнестойкости, при степени огнестойкости здания II, - R15. "... допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8."
Кстати, меня всегда интересовал этот момент в снипе - по идее, надо проводить натурные испытания конструкций с требуемым пределом R15, если хочешь оставить их незащищёнными? :-) :twisted:
Tramp вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2006, 20:59
#7
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Согласно СНиП п.5.18: к несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, - несущие стены, рамы, колонны, ригели, арки, фермы и балки перекрытий, связи, диафрагмы жесткости и т.п.

Tramp
Мне кажется, именно в одноэтажном здании фермы буду являться элементом жесткости каркаса.
А вот в многоэтажном - действительно можно принять как для бесчердачного покрытия.

Но нас пожарники и прогоны покрытия заставили покрыть, как элементы горизонталых связей каркаса (одноэтажный металлических каркас). Пожет поможите обосновать, что в этом нет необходимости?
Net вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2006, 07:27
#8
Elima

инженер
 
Регистрация: 12.10.2003
Владимир
Сообщений: 27


http://www.ognebio.ru/product/ognelat.php
__________________
Грядущее неизбежно!
Elima вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2006, 15:52
#9
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Не в первый раз делаем торговые центры с незащищенными стальными фермами и защищеными колоннами и этажерками. Все стоит, все согласовано
Вот как загорится тогда проверятся все расчёты и согласования. 8) Либо кто-то "сядет", либо нет. Причем, согласующие "органы" почему-то даже под следствием не оказываются. :P
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2007, 15:27
#10
Krygolam

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32


Похожая ситуация - только мне надо до R90 защитить закладные (скорее соединительные) детали колон - примыкание колон к стенам.
Подскажите состав, название или производителя - защита до R90 без учета работы самого метала (просто непонятно как такая мелкая деталь сама по себе огонь держет в даной ситуации). Багодарю всех.
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной.
Krygolam вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2007, 16:30
#11
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Фермы защищать надо. Самые сертифицированные ребята вот эти:
http://krilak.ru
AIK вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2007, 21:17
#12
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от AIK
Фермы защищать надо. Самые сертифицированные ребята вот эти:
http://krilak.ru
Дорого-но все относительно.
Осторожнее, продукции много новой появилось ,а сертификаты узко-применимые. Особенно видны пробелы при применениии в комплексе с антикоррозионным покрытием.
Net вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2007, 12:11 огнезащита конструкций
#13
Сергей Иванович

инженер-строитель
 
Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74


Согласовать можно и то, что сгорит через 2 минуты. Связи обеспечивают пространственную жёсткость каркаса при определённых нагрузках. Я проработал в строительстве 35 лет и не видел защищённых связей. Связи не являются несущими конструкциями, от которых зависит жизнь людей при пожаре.
Советую посоветоваться с пожарниками (которые будут подписывать бумаги).
Сергей Иванович вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2007, 12:16 огнезащита.
#14
Сергей Иванович

инженер-строитель
 
Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74


Самое интересное, что я пытался применить самые современные материалы. Но Пришли местные пожарники и не слушая никаких доводов вежливо подсказали какая фирма должна делать огнезащиту ферм.
Сергей Иванович вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 13:22 Огнезащита кабельных конструкций
#15
Андрей П.


 
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 28


Извините, может не совсем по теме...
Ситуация: здание категории Д, находится на территории нефтеперерабатывающего завода вне зоны взрывопожароопасных установок. Заказчик потребовал выполнить огнезащиту всех кабельных конструкций внутри здания без каких либо объяснений: "если не сделаете, объект в эксплуатацию не сдадите". Кто знает, есть ли такие требования в НТД?
Андрей П. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 16:22
#16
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Будете смеяться, но можно не делать огнезащитное покрытие вообще
Все требования по пожарной опасности являются рекомендациями.
См. постановление 87 раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);
т.е. при соответствующих расчётах и, естественно, положительных результатов огнезащиту можно и не делать
Пример: закрытый склад металлолома (обслуживающий персонал 3 человека) расположен через дорогу от пожарной части
Rey вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 19:08
#17
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


общий вопрос по проектированию огнезащиты - в связи с отменой лицензий проектирование огнезащиты теперь отдельно не выделено и относится к проектированию конструкций или я не прав?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 14:54
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
общий вопрос по проектированию огнезащиты - в связи с отменой лицензий проектирование огнезащиты теперь отдельно не выделено и относится к проектированию конструкций или я не прав?
См. п. 4.3 ГОСТ Р 53295-2009
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 17:43
#19
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
См. п. 4.3 ГОСТ Р 53295-2009
Спасибо за ответ,но это видел,об этом и вопрос - с 1/01/2010 лицензии в строительстве отменяются,а вот огнезащита к чему относиться будет - к п.
12.4. Работы по разработке декларации пожарной безопасности.
или к
п. 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Огнезащита конструкций