инъецирование каналообразователей
S.T.A.P.
 
Завод железобетонных игрушек
 
Калининград
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 100

Уважаемые инженеры, интересуют схемы расположения контрольных контрольных трубок и запорных вентелей, а самое главное - точка подачи инъекционного раствора при инъецирований каналообразователей с высокопрочной арматурой. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Просмотров: 2278
 
Непрочитано 20.06.2011, 21:28
#2
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


страница 6 http://www.dywidag-systems.com/uploa...ands_eu_01.pdf
Kostya_PC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 09:24
#3
S.T.A.P.

Завод железобетонных игрушек
 
Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Сообщений: 100


Да ссылок я б и сам накидал, мне интересен именно опыт инъецирования таких каналов, ВСН 98-74 говорит о том, что нагнетать раствор следует с нижней точки, а вот здесь http://www.mostow.ru/puchki_inecirov6.php как-то с верхней подают.
S.T.A.P. вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 09:46
#4
NIROK


 
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 17


Как правило, инъектирование производится не с нижней или верхней точки - а от анкера до анкера. Промежуточные выходы для инъектирования целесообразно размещать и в нижней и в верхней точке каналообразователя. Также размещение зависит от технологии инъектирования - насухо или на воду (с предварительным заполнением канала водой и последующим выдавливанием воды раствором).
NIROK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 10:47
#5
S.T.A.P.

Завод железобетонных игрушек
 
Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Сообщений: 100


Инъектирование будем производить "на воду". То есть нагнетать раствор нужно от анкера через трубку с запорным вентилем, а контрольные трубки располагать на верхних и нижних пиках перегибов канатов?
Вложения
Тип файла: pdf канаты.pdf (151.6 Кб, 177 просмотров)
S.T.A.P. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > инъецирование каналообразователей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ТК на инъецирование кирпичных стен dingo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.09.2010 11:26