Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках

Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2011, 16:46 1 | 1 #1
Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Всем привет вот тут коллега меня развел на проверку устойчивости стенок квадратных труб при сосредоточенных нагрузках. Мы посчитали и сидим удивленные.
Считаем по п.5.17 5.18 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) (в приложении)

Результаты расчета то же в приложении.

Смысл расчета - вычисление P1 и P2.
фраза
Цитата:
...наибольшую величину сосредоточенной нагрузки или реакции в опорном сечении, действующей на каждую стенку...
вроде бы как говорит о том что мы определяем усилие в стенке. Так как стенки 2 то получается что мы определяем лишь половину усилия.

Результатом расчета по формуле стала сила 585,8 кН что равно 59,7 т т.е примерно 60 тонн
в голове не укладывается как стенка толщиной 4 мм может выдержать 60 тонн и фактически балка выдерживает реакцию 120 т. Судя по всему где то мы ошибаемся, но где?

Речь о прямоугольной трубе 200*120*4 и площадке опирания 10 см

Вложения
Тип файла: rar констр-монстр.rar (27.0 Кб, 520 просмотров)

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 9564
 
Непрочитано 28.06.2011, 20:07
1 | 1 #2
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


С размерностью у них путаница.

Если считать по "Руководству по проектированию стальных конструкций из ГСП", то получается порядка 6т.
В Пособии же взяли формулы из Руководства и бездумно заменили Ry c кгм/кв.см. на МПа. При этом получилась адская солянка: сопротивление у них в МПа, размеры в см, а силы с чего-то вообще в кН получаются

Последний раз редактировалось ITroy, 28.06.2011 в 20:31.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 20:15
1 | 1 #3
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to Regby

Для того, чтобы получить силу Р2 в кН (то есть в Н*1000), нужно величины z, t, H задавать в метрах.
В скобках правой части неравенства величина получается безразмерная, коэф. "ро" - также безразмерный. Поэтому чтобы получисть слева кН (Н*1000), справа перед скобками нужно : 5*0.001 * кв.м. * (Н/кв.м) *100000.

ITroy - опередил.
Vpch1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 09:53
#4
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А ну значит все таки это в Пособии ошибка. Мы в принципе то же к этому склонялись, но хотели получить независимое мнение. Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 10:19
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Давно давно я сделал по этой теме себе екзелешку. По пособию, в котором вы говорите ошибка. При ваших условиях критическая сила у меня вышла 7.8т.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 10:32
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Vavan Metallist, это усилие на одну стенку? т.е. фактическое приложенное усилие в 2 раза выше?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 22:28
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


ммм...
х.з.
Я просто вбил формулы и честно говоря ни разу по ним ничего не считал
Но судя по тексту: "...реакция крайней опоры...", "... промежуточной опоры..." это на 2 стенки
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
И опять местная усточивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 1 17.03.2011 19:31