Потребление электроэнергии Торгового Комплекса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Потребление электроэнергии Торгового Комплекса

Потребление электроэнергии Торгового Комплекса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2011, 07:33 #1
Потребление электроэнергии Торгового Комплекса
arenda-region
 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 8

Добрый день! Помогите расчитать потребление электроэнергии Торгового Комплекса общей площадью 64 000 кв. м. При стандартном расчете получается 6,4 МВт. Если брать за основу запрашиваемые мощности торговых сетей (гипермаркет продукты, гипермаркет стройматериалов, фуд-корт) получается с учетом остальных не более 3 МВт. Подскажите на практике есть какие-то данные.
Просмотров: 21810
 
Непрочитано 14.07.2011, 08:25
1 | #2
Shurygin


 
Регистрация: 29.09.2010
Сообщений: 16


СП-31-110-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" табл. 6.14. Продовольственные магазины с кондиционированием воздуха 0,25 кВт/м.кв.
Shurygin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 09:01
#3
arenda-region


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 8


По СП-31-110-2003 и считали. Но отправили запросы по аналогичным ТЦ получается в 2 или даже 3 раза меньше.
arenda-region вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 09:07
1 | #4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Многовато, конечно. Я для ТРЦ размером 110 000 м.кв. принимал 5.6 мегаватт.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 09:42
#5
arenda-region


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Многовато, конечно. Я для ТРЦ размером 110 000 м.кв. принимал 5.6 мегаватт.
Может быть дадите расчеты по вашему ТРЦ для примера. Просто один киловатт стоит 18 000 рублей то есть можно сэкономить 54 мл. рублей. Или меня просто ....
arenda-region вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 09:46
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Да не было никаких расчетов. Я взял всю мощность по проектным данным, помножил на 0.5 (якобы коэффициент спроса) и получил рекомые мегаватты. Дальнейшая эксплуатация ТРЦ показала, что я почти не ошибся.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 10:00
#7
arenda-region


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Да не было никаких расчетов. Я взял всю мощность по проектным данным, помножил на 0.5 (якобы коэффициент спроса) и получил рекомые мегаватты. Дальнейшая эксплуатация ТРЦ показала, что я почти не ошибся.
А как в экспертизе доказывать, они же просят ссылки
arenda-region вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 10:12
#8
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Я в экспертизу не ходил. Мне прогноз нужно было сделать на год вперед по стоимости эксплуатации. И я сделал.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 10:26
#9
arenda-region


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 8



И все-таки чем-то нужно руководствоваться.
arenda-region вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 10:27
#10
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


тут 2 варианта.
1. ТЦ близнец - делаешь "копи-паст".
2. Собираешь все нагрузки и считаешь по СП-31-110-2003
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 11:41
#11
arenda-region


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
тут 2 варианта.
1. ТЦ близнец - делаешь "копи-паст".
2. Собираешь все нагрузки и считаешь по СП-31-110-2003
Вот и интересно по близнецу получить расчеты. У кого есть!
arenda-region вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 07:42
#12
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


Еще момент о какой мощности идёт реч? Расчетная или установленая?
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 08:06
#13
arenda-region


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Weber Посмотреть сообщение
Еще момент о какой мощности идёт реч? Расчетная или установленая?
Расчетная. Если есть данные помогите!
arenda-region вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Потребление электроэнергии Торгового Комплекса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовой проект торгового комплекса и офисного здания 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.07.2011 02:12
Помогите посчитать площадь участка Торгового комплекса и кафе. Kroxa Архитектура 4 22.07.2010 17:41
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов favorite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.02.2009 16:05
снос торгового комплекса Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 22 30.07.2008 21:16
Помогите найти чертежи любого 1-этажного торгового комплекса Stanis Разное 5 05.04.2007 08:21