Организация подкровельной вентиляции на кровле с битумной черепицей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Организация подкровельной вентиляции на кровле с битумной черепицей

Организация подкровельной вентиляции на кровле с битумной черепицей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2011, 13:26 #1
Организация подкровельной вентиляции на кровле с битумной черепицей
Свой_в_кульман
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 8

Нужен совет! Как грамотнее расставить аэраторы на такой вот утепленной кровле?
[IMG]http://s50.***********/i128/1107/5a/151e5761025d.jpg[/IMG]
Я обычно пользуюсь руководством Шинглас http://shinglas.ru/images/rukovodstv...glas_light.pdf но тут случай не типовой
Просмотров: 4303
 
Непрочитано 21.07.2011, 12:19
#2
Fluger


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 5


Везде, где есть коньки - ставить коньковые аэраторы, там где вальма - точечные аэратоты типа KTV или Pilot. Коньковый аэратор ставится из расчёта 1 шт (0,61 м) на 25 м2 кровли. Точечные - одна штука на 5 м2. Но это в идеале, с условием что приток будет грамотно организован. При устройстве контрбруса на такой крыши, надо следить, что бы он был не сплошной, а прерывался. Это нужно для того, что бы воздух омывал все сектора межстрапильного пространства.
Fluger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 19:16
#3
Свой_в_кульман


 
Регистрация: 14.07.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Спасибо за ответ!
Но вопрос остался: как быть с притоком на участках "без карниза"?
Можно ли к примеру точечные аэраторы установить на приток?[IMG]http://s014.***********/i329/1107/09/84f144a83c7b.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Свой_в_кульман, 21.07.2011 в 19:21.
Свой_в_кульман вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 11:19
#4
Fluger


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 5


Я бы не стал ставить точечные аэраторы на приток, т.к. по вашей схеме видно, что они стоят близко к ендове (в некоторых местах) и карнизу, т.е. в местах большого скопления снега, льда и воды.
В тех местах где нет карниза приток можо осуществить следующими способами
1. Сделать подшиву из перфорированных соффитов. Да, согласен, что это не полноценный приток, но учитывая, что скаты не очень большие (в тех местах где нет карниза) и контрбрус будет не сплошной, то этого будет достаточно.
2. Поставить на тарец (щипец) щипцовое окошко. Это можно сделать в дополнение к п.1. Т.к. тепловой контур обычно делают не треугольным, а буквой "П", сверху остаётся место для установки этого окошка.
К вашей схеме расположения вент элементов, я бы добавил точечные аэраторы на вальмы.
Fluger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Организация подкровельной вентиляции на кровле с битумной черепицей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? Данила123456 Технология и организация строительства 5 04.08.2009 08:52