Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия?

Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2011, 20:31 #1
Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия?
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,287

Сегодня на стройку привезли пустотные плиты перекрытия. Но так как стены были неровными, то нужно было выровнять плиты. И их стали выравнивать кусочками из наколенного кирпича, просто пооткалывали кусочков и стали их подкладывать. Я бы хотел узнать,а чем вообще можно выравнивать, кроме раствора. Просто мне кажется, что эти подложенные кусочки (ввиду страшного качества кирпича) скоро развалятся и плита осядет. Тоесть чем можно выравнять ее?
И второе, что хотелось бы узнать. Какова минимальная величина опирания перемычек на кладку. Вот про плиты как я помню 80 мм, а сколько для перемычек?
Просмотров: 7000
 
Непрочитано 26.07.2011, 21:12
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
чем вообще можно выравнивать, кроме раствора
Я не знаю иных способов (монолитный пояс не в счет). Если каменщик не может выгнать кладку в горизонт - это не каменщик.
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
плиты как я помню 80 мм
это на бетон, на кирпич не менее 120 мм 9а вообще зависит от марки кирпича или блока.
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
сколько для перемычек
зависит от марки перемычки (несущей способности) - смотреть серии. и от марки кирпича или блока.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 21:21
#3
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
на кирпич не менее 120 мм
тоесть если есть кирпичная стена из пережженного кирпича, где ну никак больше 90 мм не получится опереть, то это так сказать плохо? (школа 2 этажа)

Про перемычки: ну хоть примерно для несущих/ненесущих, например средний кирпич и перемычки 9пб 13-37 - несущая, 8пб 13-1п - ненесущая (чем то она мне сухарик напоминает)))
Ну чтобы хоть ориентировочно знать, сколько опирать
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 21:27
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
тоесть если есть кирпичная стена из пережженного кирпича, где ну никак больше 90 мм не получится опереть, то это так сказать плохо? (школа 2 этажа)
для лестничной площадки еще прокатит, а если плита будет под 6,3 м (например), то малова-то.
P.S. минимальная глубина опирания перемычки 9ПБ 13-37 составляет 170 мм, для 1ПБ 13-1 составляет 100 мм (из серии).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 21:47
#5
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Ну с перемычками примерно понятно, спасибо Сергей, просветили))) А вот плита 6 м, уж не знаю как ее опирать будут. Дело еще в том, что изначально блоки по некоторым осям были положены неправильно(расхождение около 5-10 см, поэтому стали ось выводить стеной, тоесть с одного конца стены свисание вправо на 65 мм, а с другого -влево, а плита ведь она стандартная
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 21:59
#6
Лопушок

Набираюсь бесценного опыта
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Тоесть чем можно выравнять ее?
Когда работал на стройке, видел, что выравнивали стальными пластинами 150x150x10 - подкладывали под углы плит.
__________________
С уважением, Лопушок
Лопушок вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 21:59
#7
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
И их стали выравнивать кусочками из наколенного кирпича
Это ужасно и недопустимо.

Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Я бы хотел узнать,а чем вообще можно выравнивать, кроме раствора.
Бетоном.

Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
если есть кирпичная стена из пережженного кирпича
Что значит "пережженый кирпич"? Если речь идет о дефекте изготовления кирпича "пережёг", то это брак и строить из такого материала нельзя.

Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
где ну никак больше 90 мм не получится опереть, то это так сказать плохо?
Плохо. Для кирпича - 120 мм. И не абы как, а только на тычковый ряд.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 22:15
#8
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
И не абы как, а только на тычковый ряд.
А вот до этого я как-то и не догадывался(хотя стоило бы) . Примерно 50/50 положены тычки и ложки под плиты. Где ж вы раньше были)))
Насчет кирпича-да, пережег, я прост неправильно выразился, но строят из такого, ничего не поделать, какой привезли...

Цитата:
Сообщение от Лопушок Посмотреть сообщение
Лопушок
, а пластинки нужно предварительно покрывать грунтовкой, или прямо так ложить???
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 15:48
#9
сергей тряхов


 
Регистрация: 21.01.2015
Сообщений: 1


минимальная длина опирания многопустотных плит перекрытий стендового безопалубочного формования с простым опиранием:
кирпичная кладка:толщина плиты - больше или = 265мм - опирание 100мм
больше или = 300мм - опирание 120мм
железобетонные стены или металл - больше или = 265мм - опирание 90мм
больше или = 300мм - опирание 120мм
сергей тряхов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия alexandrius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.07.2011 20:06
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55