Ну и делайте 2 ввода если экспертиза требует, да еще ссылаясь на п.5.10.4. СП 5.13330-2009. Против СП не попрешь.
Кстати обратите внимание на п.5.10.5. И СП наверное все-таки 5.13130
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 28.07.2011 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39
|
Но в СП (действительно 13130) п.5.10.29 говорится о двух всасывающих линиях (их у нас как раз две: от ввода до насосной), а не о двух вводах. Вопрос принципиальный, т.к. второй ввод стоит 700 тыс.руб.
I-я категория обеспеченности насосоной станции водой - это обеспечение водой от двух независимых источников, ими являются городские водозаборные сооружения. Городская кольцевая сеть обеспечивает водоснабжение от двух независимых источников. Но при чем тут ввод? Права я или нет? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
В п.5.10.4. СП 5.13130-2009 речь идет об I категории по степени обеспеченности подачи воды согласно СП 8.13130.2009 и по об I категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ.
Что имеет ввиду экспертиза требуя 2 независимых ввода (обеспеченности подачи воды или электроснабжения), не ясно. Кроме этого, для обеспечения I категории надежности электроснабжения двух вводов не достаточно, необходим еще АВР между ними. Если АВРа нет, то это уже II категория. Думаю, что тоже самое касается и подачи воды.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39
|
Эксперт требует два ввода воды. По электрике вопросов нет. Но I-я категория обеспеченности насосоной станции водой - это обеспечение водой от двух независимых источников, ими являются городские водозаборные сооружения. Так? Городская кольцевая сеть обеспечивает водоснабжение ОБЪЕКТА от двух независимых источников. Т.е. I-я категория по водообеспечению выполнена. Но при чем тут ввод? Два ввода если: больше 3-х узлов управления и больше 12 ПК. Источник и ввод, как я понимаю, совсем разные вещи. Или я не права?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
А узлов управления может быть сколько угодно, и три, и десять, и больше, в зависимости от количества и расположения пожарных гидрантов, и все они включаются на управление насосами. Я проектировал насосную пожаротушения где было 32 узла управления в разных помещениях на шести отметках от 0.0 до +24.000.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 31.07.2011 в 12:58. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||