| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как вытащить процент вовлеченной модальной массы в скаде
конструктор КЖ
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 8702
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Такие темы тут:http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=36
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
zenona,
А где Ваш объект то ? В Питере то сейсмики нет
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
![]() |
viking1963, объект в Сочи.
Господа расчетчики, ну кто-нибудь знает, а? пожалуйста подскажите, очень нужно, эксперт уперся, подавай ему процент вовлеченной модальной массы для каждой формы и все тут. Последний раз редактировалось zenona, 17.08.2011 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Вероятно в "Документирование" и в "Печать таблиц" Вам надо - там всю информацию можно вытащить. А в принципе % масс и из протокола расчета достаточно для эксперта будет.
Offtop: Что то питерцы сейсмику активно считают... Я вот на Камчатке объект в сейсмоопасном районе считаю (9 баллов) ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 17.08.2011 в 10:50. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
![]() |
Конечно я смотрела в документировании и печати таблиц, там есть все что угодно, но не % вовлеченной модальной массы, периоды, частоты, инерционные нагрузки, распределение весов масс по узлам... и т.п. А эксперту нужен именно % вовл. мод. массы для каждой формы, чтобы увидеть какие формы вносят вклад более 3%, а не общее накопление масс (то которое есть в протоколе расчета).
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
abris, и в Скаде и в Лире сейсмики аналогичны, просто в Лире больше выходных значений (СТАРК не знаю). Вывод и распечатка % вовл. мод. массы для каждой формы никакого смысла для проектировщика не имеет, что вы будете определять или подбирать по этим %? Просто у девушки эксперт дуркует.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Вы все правильно говорите, но в пункте СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах" есть указания : "п. 5.9 Усилия в конструкциях зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, а также в их элементах, следует определять с учетом высших форм их собственных колебаний. Минимальное число форм собственных колебаний, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать так, чтобы сумма эффективных модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 90 % общей массы системы, возбуждаемой по направлению действия сейсмического воздействия для горизонтальных воздействий, и не менее 75 % - для вертикального воздействия. Должны быть учтены все формы собственных колебаний, эффективная модальная масса которых превышает 5 % (см. приложение А). При этом для сложных систем с неравномерным распределением жесткостей и масс необходимо учитывать остаточный член от отброшенных форм колебаний" Так что вероятно, эксперт докопался, именно по этому пункту и желает видеть "все формы собственных колебаний, эффективная модальная масса которых превышает 5 % " Кстати, zenona, По поводу остаточного члена - эксперт к Вам не приставал ? ("необходимо учитывать остаточный член от отброшенных форм колебаний")
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.08.2011 в 11:39. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
![]() |
Цитата:
Цитата:
Нет, тут не приставал, так как в ПЗ по конструкциям довольной большой кусок текста в описанием того, насколько у нас "равномерное распределение жесткостей" и в плане и по высоте, может по-этому... В итоге считаю пока так: беру из протокола расчета общее накопление масс в процентах: Мx, Мy, Мz. Например Мх=86.3102%. Далее из протокола опять же нахожу сумму нагрузок по Х для 12-ти форм для загружения - сейсмика по X (по значению нагрузок в принципе видно какая форма вносит максимальный вклад - здесь в примере 1, 3, 4, 6): 14- 1 723.86 14- 2 26.1773 14- 3 675.058 14- 4 221.712 14- 5 0.238792 14- 6 430.795 14- 7 121.609 14- 8 0.0615782 14- 9 188.386 14- 10 14.2386 14- 11 93.8286 14- 12 29.9393 Потом считаю, что эта сумма (2525,90) - это 86,3102% модальных масс, ну и далее смотрю сколько уже процентов какая форма (например 1-24.73%, 2ая - 0,894% и т.д.). Что скажете про такое? Совсем за уши притянуто? А еще есть загружение - сейсмика под углом 45 гр. к главным осям, тут интересно как считать... Последний раз редактировалось zenona, 18.08.2011 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
Скад не дает такого ответа, только суммарную модальную массу.
Ваш вариант в самом деле за уши - ведь есть формы колебаний, для которых коэффициент формы как + так и - , в протоколе вы видите их сумму а не абсолютное значение. Эксперту должно быть достаточно цифры в 90% из протокола и диапазона частот здания, чтобы убедится, что 5% масса не потерялась в оставшемся частотном хвосте. |
||||
![]() |