Интересная закавыка с КЛ, ВЛИ 0,4кВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Интересная закавыка с КЛ, ВЛИ 0,4кВ

Интересная закавыка с КЛ, ВЛИ 0,4кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2011, 00:08 #1
Интересная закавыка с КЛ, ВЛИ 0,4кВ
W985
 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78

Для электроснабжения 3х разных объектов с опоры ВЛИ-0,4кВ делаю переход на КЛ-0,4кВ. На опоре устанавливаю автомат в металлическом ящике IP54 У1 и ОПН c повторным заземлением. К повторке присоединил спуски от ОПН и заземляющий проводник для заземления корпуса щита.
Для грозозащиты нормируемое сопротивление заземляющего устройства 30Ом, а для заземления корпуса ящика с автоматом(электрооборудование) - 4Ом. Делаю повторку на 4Ома. Но это указано только в серии 3.407-150, а не в ПУЭ или СНиПах.
Как объяснить эксперту, что это правильное решение? если он требует показать это в нормативке(пуэ или снип).
Я так понимаю, что 4Ома выбрано из следующих условий:
ящик с автоматом - наружная электроустановка;
наружная установка особо опасная по поражению током. значит напряжение прикосновения должно быть не большим(не 50В, а 12). отсюда и требования к заземлителю.
Получается лучше ставить пластиковый щиток или ящик? Его разобьют, как пить дать.
И еще, может ли кто-нибудь отсканировать или сфотографировать титульник и первый лист этой серии(3.407-150) с печатями согласующих организаций, таких как: минэнерго, ростехнадзор, рао еэс. пусть даже сильно выцветшая бумага, главное, чтобы читалось. Срочно нужно. Буду сильно благодарен.

Последний раз редактировалось W985, 20.08.2011 в 00:26.
Просмотров: 5807
 
Непрочитано 20.08.2011, 21:01
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Где вы нашли, что сопротивление заземляющего устройства должно быть 4 Ом.
В серии 3.407-150 я этого нет http://www.tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html или http://yandex.ru/yandsearch?text=3.4...id=40316&lr=50
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 17:54
#3
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


Лист ЭС01 и ЭС02. Пункт заземление электрооборудования для ж/б опор.
W985 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 21:25
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Тогда добавьте сюда и лист ЭС03.
А почему вы не смотрите ЭС00 лист 1
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 23:49
#5
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


и ЭС-03. но мой случай - металлический ящик с автоматическим выключателем на ж/б опоре.
на ЭС 00 это тоже есть. но смущает заземление электрооборудования (изолированная нейтраль), когда ВЛ 0,4кВ глухозаземленная сеть.
W985 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 20:57
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


А меня не смущает. На ЭС01, 02, 03 показаны способы выполнения заземления, а на ЭС00 приведена таблица выбора заземлителя. Если вы в таблице ЭС00 не можете найти свой вариант (глухозаземленная нейтраль) значит ваш вариант не нормируется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 23:48
#7
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


Не нормироваться оно не может. Значит, приму по ПУЭ как для повторки - 30 Ом. И все дела.
Кстати серия 3.407-150 - действующая. Спасибо за ответ.
W985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2011, 23:48
#8
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


Тема закрыта
W985 вне форума  
Ответ