Дымоудаление из склада
Дина
 
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 3

Добрый день уважаемые форумчане! Есть похожая тема, но в ней я так и не разобралась, по какой методике считать дымоудаление, помещение разделено перегородками на 3 части, два из них-склады, один-фасовочное отделение, площади у всех менее 1600 кв.м., считаю по по пособию 4.91 по формуле G=676,8*Р*У(степень 1,5)*К , беру высоту помещения, периметр очага пожара 12 м(есть спринклера). получаются везде одинаковые объемы воздуха, что в помещении в 1500 м2, что в помещении 400 м2??И вообще, кто как считает, по периметру очага пожара или по расходу воздуха, поступающего в помещение через открытые двери эвакуационных выходов?
Просмотров: 3842
 
Непрочитано 25.08.2011, 18:35
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


нее, пособие нынче вне закона. Считайте по методике ВНИИПО 2008г