Уважаемые форумчане, поделитесь опытом.
Необходимо изготовить колонны из 50Ш1 длиной 9м с нагрузками по КМ N=750кн и М=50 кН.м.
Металл завезен по чистому весу и получается, что из 3-х хлыстов по 12м мы нарезаем 3 колонны 9м, а ещё одну колонну необходимо стыковать из 3-х кусков по 3м иначе металла на все колонны не хватает.
Подскажите пожалуйста, делают ли такие стыки, если делают стыки из 3-х кусков, то как правильно производить такие стыки?
Заранее спасибо.
Просмотров: 6623
 
Непрочитано 26.08.2011, 15:38
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Если сильно прижало - делают.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 15:47
#3
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


2.400-10 Нормали завод. стыков проф-й в стальн. кон-циях. Вдаунлоуде должна быть
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 16:11
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Вот
Вложения
Тип файла: pdf стык.pdf (26.8 Кб, 672 просмотров)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 16:26
#5
IRONSerg


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 8


А если сделать равнопрочный стык (точнее получится 2 стыка через 3 м) с полным проваром, по типу прикрепленного узла?
Вложения
Тип файла: pdf Стык колонн1.pdf (23.0 Кб, 464 просмотров)
IRONSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 16:39
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от IRONSerg Посмотреть сообщение
А если сделать равнопрочный стык (точнее получится 2 стыка через 3 м) с полным проваром, по типу прикрепленного узла?
профиль так и стыкуется, а ни какими-то дикими накладками и зазором ))))
С полным проваром. Если есть возможность, постараться не попасть стыками в зоны максимальных моментов, тогда будет возможность УЗД дать 5-10%, а не 100%.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 16:44
#7
IRONSerg


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 8


а как определить, где у колонны зоны максимальных моментов? Колонна На колонны связывается по верху распорками, опирается ферма, ну и по нижнему поясу ферм связи в углах подходят и все, где тут зоны максимальных моментов?
IRONSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 17:13
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
профиль так и стыкуется, а ни какими-то дикими накладками и зазором ))))
С полным проваром. Если есть возможность, постараться не попасть стыками в зоны максимальных моментов, тогда будет возможность УЗД дать 5-10%, а не 100%.
а в каких тогда случаях применяется эта нормаль? :http://dwg.ru/dnl/4259
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 19:50
#9
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


1/3 нарезать по 6 м, остальное 9+3 м получится по одному стыку
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 20:43
#10
IRONSerg


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 8


C заказчиком разговаривал, он хочет если стыковать, то 3 целые, а одна состыкованная, и состыкованные раставлять только в первой и последней оси, где давит только половина фермы. Вот тут и возник вопрос о стыке из 3-х частей.
IRONSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 20:53
#11
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Вы бы хоть схемку выложили. Если рама поперечная имеет два пролета, то надо смотреть где больший момент в колонне. Может есть смысл стыковать как раз среднюю колонну. а не крайние. Схемку дайте.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 21:41
#12
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


А чем варить-то будете?

Если ручной сваркой... то я бы еще и накладочками усилил после сварки встык.

Я так понимаю, что это какая-то непонятная халабуда, изготавливаемая на коленке. Слабо верится в равнопрочность сварного шва, выполненного в таких условиях. Про узк даже говорить не приходится.

Если же изготовление заводское.. то мне жалко завод, на котором отсутствуют итр, знающие, как стыкуются колонны. А если учесть то, что заказчик диктует, где и что стыковать... Вообще слезы наворачиваются.
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 22:16
#13
IRONSerg


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 8


План прикладываю с разрезом. Речь идет о колоннах К1 из 50Ш1 (С345-3).

Варить будем полуавтоматом в среде газа, не исключен вариант сварки электродами Уони.

Изготовление не на коленке, с разделкой кромок и полным проваром. УЗК на заводе нет, но скорее всего придется делать, найти не проблема, вот только сколько % контролировать.

"Если же изготовление заводское.. то мне жалко завод, на котором отсутствуют итр, знающие, как стыкуются колонны. А если учесть то, что заказчик диктует, где и что стыковать... Вообще слезы наворачиваются."
Не у всех есть опыт по стыковке колонн. Заказчик не диктует, а утверждает, т.к. им сдавать объект, а мы проект не разрабатывали, поэтому приходится спрашивать совета у более опытных и я думаю тут люди собрались что бы набраться и поделиться опытом, а не обсуждать чье то производсто.
Вложения
Тип файла: pdf план1.pdf (139.3 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: pdf план2.pdf (91.2 Кб, 165 просмотров)
IRONSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 22:57
#14
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от IRONSerg Посмотреть сообщение
вот только сколько % контролировать.
посмотрите внимательно СП 53-101-98 табл. 8 и 9 может и не придется неразрушающими методами проверять швы.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 23:43
#15
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Пожалуй не суть при такой схеме где будут стыки, по крайним или средним рядам. Стыки равнопрочным швом, с разделкой. Хотя шов на усилия посчитать надо.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 00:01
#16
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от IRONSerg Посмотреть сообщение
Варить будем полуавтоматом в среде газа, не исключен вариант сварки электродами Уони.
Цитата:
Сообщение от IRONSerg Посмотреть сообщение
Не у всех есть опыт по стыковке колонн.
Тогда 1.) швы по полкам выводить на пластины (это надо делать в любом случае)
2.) именно в вашем случае - сделайте накладки по полкам и стенке в месте стыка (швы, перпендикулярные стыку, не доводить до него на 25 мм с каждой стороны; шов зачистить). В принципе, опытный сварной полуавтоматом и без накладок сделает этот стык.. Но, поскольку ваш завод не умеет этого делать - поставьте накладки. Крепче сон будет. При сварке электродами накладки обязательны в любом случае.

Offtop: удлинение профилей встык - вещь абсолютно стандартная... Любой завод должен уметь это делать.
То, что заказчик диктует... Такой стык - вопрос исключительно технологический. Этот стык прекрасно делается равнопрочным (прочность стыка и основного металла равны), проектировщики никакого отношения к таким стыкам не имеют. Чисто внутризаводской вопрос, по идее
orehovalexey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли сварить колонну из 3-х частей?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Разбить отрезок на определенное количество частей... Albino AutoCAD 13 01.07.2009 15:15
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44