Непрочитано 16.06.2006, 21:37 #1
Подскажите как усилить местный вырез в распорке
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Есть распорка между фахверковых колонн...
Длина 6 м, усилие, допустим, +/- 10 т (на самом деле меньше)...
Сечение: коробка из двух L125x8...
Потребовалось уменьшить сечение на 40 мм (по ширене) на длине 200 мм...
Как это лучше сделать?...
Хотелось бы максимально обеспечить равнопрочность с минимальными трудозатратами...
Условия стесненные (кругом трубы, короба, стеновые панели), но сннизу и сверху доступ есть...
Переставлять распорку некуда...
[ATTACH]1150479476.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 2240
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2006, 21:53
#2
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Картинка:
[ATTACH]1150480387.jpg[/ATTACH]
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2006, 16:45
#3
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Самое первое, что приходит на ум это просто обнести швеллером или уголком. С выходом за пределы твоего срез примерно на 300-500 мм.
Главное чтобы площадь сечения металла на уменьшилась по сравнению с первоначальным. Проварить по всей длине и спать спокойно, только не вкоем случае не сваривать поперек.
Макс Тал. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2006, 18:39
#4
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Не... немного неправильно обяснил...
Вырез сделан неспроста... И увуличиваться в ширь распорка в этом месте не может...
Сечение можно только увеличивать в высоту, но не в ширину...
По прочности, вырезанное сечение проходит даже без усиления...
Не проходит по устйчивости и по гибкости...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2006, 19:16
#5
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Наращивай в высоту.
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2006, 00:43
#6
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Навари сверху и снизу накладки. Я так понял в вырезе, что-то будет проходить, а прикрепить распорку к этому чему-то и обеспечить таким образом устойчивоть нельзя?
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2006, 00:46
#7
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Chief Justice
По прочности, вырезанное сечение проходит даже без усиления...
Не проходит по устйчивости и по гибкости...
Попробуй уменьшить расчетную длину путем долнительных раскреплений.
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2006, 08:25
#8
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg
Навари сверху и снизу накладки. Я так понял в вырезе, что-то будет проходить, а прикрепить распорку к этому чему-то и обеспечить таким образом устойчивоть нельзя?
Это что-то - движущаяся часть подъемных ворот...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2006, 00:12
#9
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Вставь дополнительное ребро в сечение или сверху наращивай. В общем увеличивай радиус инерции или уменьшай расчетную длину, коль по устойчивости не проходит.