Непрочитано 22.09.2011, 16:46 1 | #1
Подскажите по расчету металлического теплого склада 12х24м, высота 7м.
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 864

Суть вопроса такова (сразу не пинайте я ДОРОЖНИК, занимаюсь проектированием подстанций) требуется выполнить проект по металлическому, теплому складу 12х24м высотой 7м.

Стены из сендвич-панелей, кровля двухскатная профлист с утеплителем (ну или теже кровельные панели).
Склад отапливаемый.

Начну с того что по возможности глянуть примерный расчет склад (есть такие программы под рукой:SCAD и ЛИРА)

Подскажите литературу с примерами расчетов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 160
Размер:	301.3 Кб
ID:	66580  

Просмотров: 5472
 
Непрочитано 29.09.2011, 07:28
#2
Phil Cosby


 
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 2


там-то склад получится ... на 12 тонн металла Offtop: скоро при помощи скада и лиры будут считать перила лестниц, с учётом не линейного напряжённого состояния опирающегося.
открыть металлические конструкции и попробовать сделать расчёт рамы каркаса Беленя Е.И.
и если вам будет легче: колонна - 30Ш1, при шаге 6 метров; покрытие - ферма треугольная из уголка 2х100х8; прогоны: швеллер 18-20; связи по колоннам: труба 100х4 + остальное.
Phil Cosby вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 07:38
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Phil Cosby Посмотреть сообщение
скоро при помощи скада и лиры будут считать перила лестниц...
Расчет склада 12х24 на СКАДе занимает примерно 10 минут. Обязательно нужно пользоваться программами. Результат будет качественный. А не типа:
Цитата:
колонна - 30Ш1, при шаге 6 метров; покрытие - ферма треугольная из уголка 2х100х8; прогоны: швеллер 18-20
На 12 метров ферму не нужно, достаточно балку. Будет и не тяжелее, и в 5 раз проще. А если еще уговорить Заказчика на односкатную (склад же), то еще проще. И с каркасом, и с покрытием.
Дайте эскиз, снег, ветер, желаемый тип сопряжения с фундаментами - посчитаем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 08:37
#4
proART

инженеГр-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™


о! я сейчас тоже склад делаю 9х15 с односкатным покрытием.

сделал расчет в "лире" (расчитывал не каркас целиком, а только его поперечную раму).
Сопряжение балки с колонной - жесткое
Сопряжение колонны с фундаментом - шарнир,

ведущий конструктор заставляет ВСЕ узлы рамы сделать жесткими

Кто прав: он или я?!

Последний раз редактировалось proART, 29.09.2011 в 11:05.
proART вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 08:53
#5
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от proART Посмотреть сообщение
о! я сейчас тоже склад делаю 9х15 с односкатным покрытием.

сделал расчет в "лире" (расчитывал не каркас целиком, а только его поперечную раму).
Сопряжение балки с колонной - жесткое
Сопряжение колонны с фундаментом - шарнир,

Моя проблема: ведущий конструктор заставляет колонну жестко закрепить (и жестко скрепить колонну с балкой)

Кто прав: он или я?
Зависит от конструктивной схемы!
Например в серии 1.420.3-36.03 так и есть!
Mak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 10:43
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 864


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Например в серии 1.420.3-36.03 так и есть!
Спасибо, гляну.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 19:40
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от proART Посмотреть сообщение
...Сопряжение колонны с фундаментом - шарнир, ведущий конструктор заставляет ВСЕ узлы рамы сделать жесткими...Кто прав: он или я?!
И он прав, и Вы правы.
А кто правее, выяснит анализ ситуации вкупе с основанием. Например, если грунты слабые, и желательна только прямоугольная эпюра давлений под фундаментом или равномерное распределение усилий по сваям, то нужен шарнир. А так обычно фундамент нагружается в хвост и в гриву - при крепких грунтах фундамент получается несложный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 08:53
#8
proART

инженеГр-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™


спасба ilnur
proART вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите по расчету металлического теплого склада 12х24м, высота 7м.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите литературу по расчету конструкций на на которых натянут, тент. asdb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.03.2011 23:52
Подскажите литературу по расчету узлов стальных конструкций. N1colay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.06.2009 07:36
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31