Нужно-ли учитывать вместе снеговую и ремонтную нагрузку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно-ли учитывать вместе снеговую и ремонтную нагрузку?

Нужно-ли учитывать вместе снеговую и ремонтную нагрузку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2011, 10:46 #1
Нужно-ли учитывать вместе снеговую и ремонтную нагрузку?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Имеется промышленный объект - открытая транспортёрная галерея. В пособии (к СНиП 2.09.03-85) по проектированию конвейерных галерей имеется такое понятие, как ремонтная нагрузка равная 150 кг/м2. Снег в районе строительства (нормативный) 180 кг/м2. Возникает вопрос, эти нагрузки (снеговую и ремонтную) следует взаимоисключать или нет?
Просмотров: 10597
 
Непрочитано 28.09.2011, 11:02
#2
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


если будет ремонт, то снег точно почистят. Там ещё указано, что в местах примыкания нужно обязательно учесть снеговой мешок, это и будет самым решающим фактором
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 11:16
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
если будет ремонт, то снег точно почистят.
Мне нужно знать как правильно учитывать эти нагрузки по нормам, а не "почистят/не почистят снег". Потому, что так можно очень долго спорить будут они чистить снег или нет...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 12:03
#4
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Открываешь снип и составляешь расчетные сочетания и все. И точно вес человека ну не как не будет равен весу снегового покрова.
Offtop: Хотя при появлении ремонтной бригады снег теряет в весе до момента пока его не уберут или лучше он сам убирается - досрочно
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 12:20
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Открываешь снип и составляешь расчетные сочетания и все.
Про взаимоисключаемые нагрузки вы слышали когда-то?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 14:29
#6
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Про взаимоисключаемые нагрузки вы слышали когда-то?
а вы про ДБН В.1.2-2-2006??? есть такая книжечка ... и там есть раздел такой под цифрой 8 в коротом помимо всего прочего, учитывается режим эксплуатации покрытия.
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 15:03
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
в коротом помимо всего прочего, учитывается режим эксплуатации покрытия.
Дословно:
"8.9 Коэффициент Се учитывает влияние режима эксплуатации на накопления снега на кровле (очистку, таяние и т.п.) и устанавливается заданием на проектирование.
При определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий цехов с повышенным тепловыделением при уклонах кровли свыше 3% и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует принимать Се =0,8.
При отсутствии данных о режиме эксплуатации кровли коэффициент Се допускается принимать равным единице."

Ну и чем тут связана снеговая нагрузка с нагрузкой от ремонтных работ? Собственно говоря по сути тут только лишь оговаривается накопление снега на кровлю и что? Выводы какие по теме?
И вообще Вы лично где-то видели, чтобы в задании на проектирование был указан коэффициент Се, учитывающий влияние режима эксплуатации на накопление снега на кровле?

Последний раз редактировалось РастОК, 28.09.2011 в 15:17.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 15:07
#8
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Про взаимоисключаемые нагрузки вы слышали когда-то?
Слышал, но не слышал что ремонтная бригада или человек исключает снег или снег исключает ремонт.
Я выражаю свое мнение и следовательно ему необходимо учитывать и то и другое.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:

Последний раз редактировалось Foksolic, 28.09.2011 в 15:15.
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 15:12
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Слышал, но не слышал что ремонтная бригада или человек исключает снег или снег исключает ремонт.
Т.е. вы считаете, что при загрузке снегом всей галереи можно (и нужно) ещё грузить одновременно и ремонтной нагрузкой по всей площади 150кг/м2 ?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 15:19
#10
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. вы считаете, что при загрузке снегом всей галереи можно (и нужно) ещё грузить одновременно и ремонтной нагрузкой по всей площади 150кг/м2 ?
Вроде бы это и стало причиной обрушения кровли супермаркета прошедшей зимой в Санкт-Петербурге. http://lenta.ru/news/2011/01/25/one1/
уточню: работники забрались убирать снег, для быстрой уборки забрались они в большом количестве и ещё транспортёр с собой затащили.

Вот и думайте - надо ли снеговую нагрузку в ремонтной складывать или не надо...
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 15:34
2 | 1 #11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Вроде бы это и стало причиной обрушения кровли супермаркета
"Основной причиной частичного обрушения кровли в гипермаркете "О'Кей", расположенном на Выборгском шоссе в Петербурге, стала не уборка крыши здания от снега, а дефект изготовителя несущей конструкции." Причина

Последний раз редактировалось РастОК, 28.09.2011 в 16:09.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 16:07
1 | 1 #12
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Возникает вопрос, эти нагрузки (снеговую и ремонтную) следует взаимоисключать или нет?
Думаю, в Вашем случае можно воспользоваться примечанием №2 к таблице 6,2 ДБН В.1.2-2-2006, согласно которому любые нагрузки на покрытия следует учитывать без снеговой нагрузки.
Van вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 16:26
#13
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Выводы какие по теме?
для особо понятливых - вводим коэф на снег(оговоренный в техзадании) + учитываем ремонтную нагрузку. Взаимоисключения снега и ремонтной нагрузки быть не может, т.к. последняя априори учитывает нагрузку от ремонтных материалов, складируемых на покрытии.

Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
И вообще Вы лично где-то видели, чтобы в задании на проектирование был указан коэффициент Се, учитывающий влияние режима эксплуатации на накопление снега на кровле?
как это не смешно прозвучит - но видел)
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 17:44
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
как это не смешно прозвучит - но видел)
Хорошо, пусть вы видели этот коэффициент в тех.задании, но есть ли указания что мы можем брать этот коэффициент отличный от единицы и чем это можно обосновать (помимо неутеплённых цехов)? В росейских нормах коэффициент Се это коэффициент сноса снега и он реально понижает снеговую нагрузку при разных скоростях ветра в зимнее время и при разной ширине кровли, а вот у нас он либо тупо единица, либо для утеплённых цехов 0,85, а остальные варианты не оговариваются...

Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
"Взаимоисключения снега и ремонтной нагрузки быть не может, т.к. последняя априори учитывает нагрузку от ремонтных материалов, складируемых на покрытии."
А вот с этим можно поспорить, т.к. последняя хоть априори и учитывает нагрузку от ремонтных материалов, но очень я сомневаюсь, что при полной снеговой нагрузке будут вестись ремонтные работы на галерее, да ещё и разложат ремонтные материалы с плотностью 150кг/м2.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 21:59
#15
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


давайте рассуждать логически. поставим себя на место рабочего. Иванов поди замени ролики на галерее. Галерея открытая. На ней снег. пол из просечки. т.е. немножко снега таки проваливается вниз при сотрясениях настила. Галереи обычно вибрируют при работе. но все равно. Взял Иванов ролики и попер их к нужному месту. пришел. видит сугроб. ногой стряхнул снег вниз. или просто ногой же место себе расчистил. положил ролики и пошел за ящиком с инструментом. Повлияли ролики на настил? Ну если Иванов раздолбай и снег ногой не стряхивал то да. Нагрузка на настил стала больше. а на всю пролетную конструкцию? копейки.
Думаю что суммировать ремонтную и снеговую нагрузки не следует при расчете ферм/балок и т.п. А вот для расчета настила можно. Как то так.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 22:37
#16
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть вы видели этот коэффициент в тех.задании, но есть ли указания что мы можем брать этот коэффициент отличный от единицы и чем это можно обосновать (помимо неутеплённых цехов)? В росейских нормах коэффициент Се это коэффициент сноса снега и он реально понижает снеговую нагрузку при разных скоростях ветра в зимнее время и при разной ширине кровли, а вот у нас он либо тупо единица, либо для утеплённых цехов 0,85, а остальные варианты не оговариваются...


А вот с этим можно поспорить, т.к. последняя хоть априори и учитывает нагрузку от ремонтных материалов, но очень я сомневаюсь, что при полной снеговой нагрузке будут вестись ремонтные работы на галерее, да ещё и разложат ремонтные материалы с плотностью 150кг/м2.
Вы задали вопрос - "как поступить по нормам?". получили ответ. сейчас чтото пытаетесь доказывать и фантазировать. не логично както, вы не находите?
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 08:55
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Нельзя объять необъятное. К.Прутков.
Наивно предполагать, что в нормах отражены все возможные ситуации.
 
 
Непрочитано 29.09.2011, 10:08
1 | #18
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Наивно предполагать, что в нормах отражены все возможные ситуации.
в нормах отражена САМАЯ ПЛОХАЯ ситуация, которая может возникнуть.
Я в подобных случаях всегда исхожу из предположения, что эксплуатировать мою конструкцию будут полные идиоты.
Ну вот, да - снегу навалило по шею. Еще и солнышком пригрело - образовался наст. По этому насту лезет на галерею какой-то кретин. И не один, а целую толпу за собой ведет. И не с пустыми руками, а еще ролики какие-нибудь несут.
И что будет с фермами/балками?
Упадут, только потому что ремонтная бригада укомплектована кретинами?
Раз в год, знаете, и вилы стреляют. Какие-нибудь киношники приедут, или военные там себе оборудуют огневой рубеж, депутат с помошниками залезет - перед электоратом речь держать....

Раз есть на галерею ход, то туда МОЖЕТ залезть толпа идиотов. А раз галерея под открытым небом - на неё МОЖЕТ нападать целая гора снега. И несущие конструкции ОБЯЗАНЫ все это выдержать....
Я так считаю.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 10:09
1 | #19
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Другой вариант. Решили перед зимой сделать ремонт кровли, пока утвердил сметы пока провели тендер уже и декабрь месяц настал. Выбили аванс, купили материалы, загрузили кровлю, а там праздники Н.Е. и т.д. и тут "неожиданно" выпадает снег...
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 11:06
#20
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Раз есть на галерею ход, то туда МОЖЕТ залезть толпа идиотов.
а что толпа идиотов делает на промпредприятии? охрана где?
Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
По этому насту лезет на галерею какой-то кретин. И не один, а целую толпу за собой ведет.
да еще и с кувалдами. явно могут по ферме/балке стукнуть. а если еще разом подпрыгнуть. Резонанс надо посчитать, агга.

Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Другой вариант. Решили перед зимой сделать ремонт кровли, пока утвердил сметы пока провели тендер уже и декабрь месяц настал. Выбили аванс, купили материалы, загрузили кровлю, а там праздники Н.Е. и т.д. и тут "неожиданно" выпадает снег...
и чего? ну и выпал. Кто проводил ремонтные работы? на основании каких документов? есть допуски к этим работам? Где тех карты на проведение работ? Почему в смету заложены работы по уборке снега а они не выполнялись? А если аномально снежная зима? почему не предусмотрели в проекте?
Какой то умный профессор из ЦНИИСКа писал, "желание сделать абсолютно надежную конструкцию ведет к увеличению ее стоимости до бесконечности".
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно-ли учитывать вместе снеговую и ремонтную нагрузку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитывать ветровую и снеговую нагрузку. vitaminG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.10.2010 21:43
Как расчитать снеговую нагрузку? Новичек Архитектура 9 29.12.2009 20:55
Подскажите снеговую нагрузку gavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 29.09.2009 15:13
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Снеговую нагрузку сочетают с нагрузкой обслуживания крыши? juri18 Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2007 12:27